Hej på er !
Nu när det är vår o lite varmare i luften så är pumpen i stort sett aldrig påslagen utan står bara på till. Dock så tappar han trycket i tryckkärlet och allt vatten rinner ut under pumpen i en fin liten pöl ? någon som varit med om detta ?
M.V.H
Thobias
-
Skruvade upp fronten och tog mig en titt. Verkar som att vattnet kommer från "skvaller röret" eller snarare skvaller slangen ?
-
Kommer det från röret som sitter på inkommande kallvatten till VVB:n?
I så fall är det fullt normalt att det kommer en liten skvätt då varmvattnet laddas.
-
Dock så tappar han trycket i tryckkärlet ...
Är VP en han?
Om båtar brukar man säga HON, då båtar är dyra i drift och svårmanövrerade.
Men då är det nog rätt att VP är en han ...
-
Tror det är säkerhetsventilen som sitter vid inbyggda elpatronen som läcker. Testa att spola igenom ett par gånger och kolla att trycket inte är för högt. Fortsätter den att läcka är det bara att byta.
-
Tror det är säkerhetsventilen som sitter vid inbyggda elpatronen som läcker. Testa att spola igenom ett par gånger och kolla att trycket inte är för högt. Fortsätter den att läcka är det bara att byta.
Fick ett kluckande ljud från några element igår, fyllde då på tryckkärlet då allt vatten runnit ut. Nu när jag kom hem från jobbet så var det en liten ström med vatten som runnit ner i brunnen och tryckkärlet var tomt igen.
Ska kolla upp den där säkerhetsventilen på en gång. Tack för tipset !