Kanske vv redan har maxtemp ?
De är helt enkelt inte kopplade till samma utsignal från styrenheten (PLCn?).När man stänger av HGW i service menyn så ändras alla menyer till samma som på en Diplomat. Och när den då försöker göra varmvatten så sätts VXV ventilen till 1 men inget händer. Provade också att köra den manuellt, händer ingenting shunt motorn får ingen signal. Med HGW på så går det bra att köra HGW shunten manuell.Kanske funkar att köra en G3:a som en vanlig Diplomat om man flyttar shunt-motorns kablar till "samma" output som en Diplomats VXV-motor utgångar. Eller så är de helt olika vad vet jag..Nån annan som upptäckt samma sak?Är det likadant på en G2:a?
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?Enligt manualen borde ju hgw aktiveras när hgw temp är i nuvarande fall 15 grader högre än startvärdet på vv. Jag har ställt 37 grader som startvärde på vv så då borde ju den starta hgw vid hgw-temp 37+15 = 52 grader. Och ser jag på senaste natt har den kört med hgw när topptempen i vvb har varit 54-53 grader och den har hållit det i 8 timmar... Nackdel är att deltat går ner från 8 till 6 så en körning tar längre, men pumpen har längre gångtid...
En kommentar angående stänga av HGW. Det fungerar inte!Provade det på min G3:a, det blev väldigt konstigt. När den skulle göra en varmvatten körning så "hände inte så mycket". Framledning och retur fortsatte bara på samma temperaturer som när pumpen värmde huset fast den inte räknade ner några gradminuter. På front panelen visades varmvatten symbolen.Upptäckte efter lite testande att G3:ans HGW shunt tydligen inte är samma sak som en vanlig Diplomats VXV varmvatten.De är helt enkelt inte kopplade till samma utsignal från styrenheten (PLCn?).När man stänger av HGW i service menyn så ändras alla menyer till samma som på en Diplomat. Och när den då försöker göra varmvatten så sätts VXV ventilen till 1 men inget händer. Provade också att köra den manuellt, händer ingenting shunt motorn får ingen signal. Med HGW på så går det bra att köra HGW shunten manuell.Kanske funkar att köra en G3:a som en vanlig Diplomat om man flyttar shunt-motorns kablar till "samma" output som en Diplomats VXV-motor utgångar. Eller så är de helt olika vad vet jag..Nån annan som upptäckt samma sak?Är det likadant på en G2:a?
Justerar den inte ner hastigheten på cp så deltat ligger lika hela tiden ?
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?
Utan logg är det svårt att säga, men ser ut som vv ligger mem konstant runt 61c nu. Har inte haft en dedikerad vv-körning på 2 dagar...
Hur ofta går pumpen?
Startar hgw genast eller dröjer det?
Jag har integralen på -190 och vid -90 brukar den hoppa igång.
Hänger inte med riktig men menar du att en vanlig vv laddning inte funkar på din vp ?
Ok, vad innebär då denna bild? Hur ser ja hur många starter
Du måste vänta 1 dygn före du kollar. Det ser ut som att du just gjorde ändringen och därför är den inte uppdaterad, men enligt bilden är det 2 körningar. Efter 1 dygn får du tydliga staplar och varje stapel är en körning.
Danfoss svar:"Om du stänger av hgw så fungerar inte värmepumpen på rätt sätt. Bl.a typen av ställdonet på växelventilen är anpassad så att hgw måste vara aktiverad."Varför kan man då välja av eller på? Allt som man kan trycka på måste man ju prova. Kunde de inte lämnat bort den möjligheten då---