Författare Ämne: Är HGW alltid "pÃ¥"?  (läst 11133 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
Är HGW alltid "på"?
« skrivet: 16 oktober 2013, 17:15:30 »
Hej alla,

håller på att justera och komma underfund med min nya (juli 2013) installation, och har i nuläget (efter vederbörlig ändring av integral och hysteres som rekommenderat på detta forum) ca 20 starter per dygn, 6 in / 2 ut på kb, samt 8c delta på varma sidan.

Så långt allt väl. Det jag undrar över nu är HGW-funktionen. Jag har precis för mig att jag sett en "HGW" ikon på displayen vid något tillfälle när kompressorn gått. Men detta har endast skett någon gång (om jag inte drömde).

Min fråga är om det är så att HGW alltid är aktiverat (alltså ingen ikon, jag drömde), eller bara aktiverat under vissa förhållanden (som jag kanske påverkat genom ändringar av integral och hysteres)?

Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2013, 17:21:17 »
Vet att man kan ställa en temperatur när Hgw ska sluta användas och anledningen är att Hgw stjäl en del av effekten från vp till vv och är det riktigt kallt kan allt behövas till värme för att undvika ev elspets.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2013, 22:24:33 »
Tack Smurfen, jag ser var man kan stänga av HGW helt, men hittar inte var man kan sätta detta till tempberoende. I vilket fall - jag har inte rört dessa inställningar alls från fabriksdefault.

Jag kollade i installatörsmenyn nu när kompressorn gick igen, och HGW shunt stog på "+0" som enligt manualen ska betyda att shunten inte är öppen. Så - av någon anledning aktiveras den inte...
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2013, 06:37:52 »
Kanske vv redan har maxtemp ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2013, 13:06:53 »
Citera
Kanske vv redan har maxtemp ?

Nej, vv har varit ca 7c under maxtemp när jag kollat.

Finns det någon som äger en G3 som kan svara på om om displayen visar "HGW" när HGW körs? (Manualen säger inget om detta)
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2013, 22:27:46 »
Jag har samma fundering liggandes på forumet men har inte fått nåt svar. Vad jag har kommit fram till med egna experiment och enligt manualen är att hgwtemperaturen i hgw menyn måste upp till ca 56-60 grader för att hgw skall slå igång för mig (20 grader över framledningstemp). Jag har dessutom ställt ned temp diff till 15K pga att jag har golvvärme så jag har inte så hög framledningstemperatur så att den skall starta tidigare. Men om pumpen tidigare har gjort en vv körning så att det är varmare än 45 grader i toppgivaren startar ingen hgw

Det du kan ändra på i installationsmenyn är då temp diffen där du väljer vid vilken differens mellan hgw-givaren och vvb startgivare som den skall starta. 20k är fabriksinställt.

Om det står hgw i rutan så är den på. Integralen borde räkna + eller - om du tittar på den en stund.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2013, 16:25:49 »
Har man för låg framledning blir hetgasen lägre än vv tempen och då funkar inte hgw på en G3 bör hgw starta tidigare eftersom den har annat köldmedia med högre tryck och hetare hetgas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2013, 16:54:06 »
Zyberdude, tackar! Jag ställde ned temp diff till 15K, och bevittnade sedan HGW aktiveras! Nu vet jag i alla fall att det funkar... Vad som är optimala inställningar ur energibesparningssynpunkt är ju såklart en helt annan fråga...

Sedan jag gjorde ändringen (i går kväll) har inga dedikerade vv-körningar gjorts (innan hade jag 2-3 vv-körningar per dygn), och vv temp är också något högre än innan (58-60c).

Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2013, 17:54:40 »
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?

Enligt manualen borde ju hgw aktiveras när hgw temp är i nuvarande fall 15 grader högre än startvärdet pÃ¥ vv. Jag har ställt 37 grader som startvärde pÃ¥ vv sÃ¥ dÃ¥ borde ju den starta hgw vid hgw-temp 37+15 = 52 grader. Och ser jag pÃ¥ senaste natt har den kört med hgw när topptempen i vvb har varit 54-53 grader och den har hÃ¥llit det i 8 timmar...  tummenupp

Nackdel  dontknow är att deltat gÃ¥r ner frÃ¥n 8 till 6 sÃ¥ en körning tar längre, men pumpen har längre gÃ¥ngtid...
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad OlaP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2013, 18:28:50 »
En kommentar angående stänga av HGW. Det fungerar inte!
Provade det på min G3:a, det blev väldigt konstigt. När den skulle göra en varmvatten körning så "hände inte så mycket". Framledning och retur fortsatte bara på samma temperaturer som när pumpen värmde huset fast den inte räknade ner några gradminuter. På front panelen visades varmvatten symbolen.

Upptäckte efter lite testande att G3:ans HGW shunt tydligen inte är samma sak som en vanlig Diplomats VXV varmvatten.
De är helt enkelt inte kopplade till samma utsignal från styrenheten (PLCn?).
När man stänger av HGW i service menyn sÃ¥ ändras alla menyer till samma som pÃ¥ en Diplomat. Och när den dÃ¥ försöker göra varmvatten sÃ¥ sätts VXV ventilen till 1 men inget händer.   Sc:,h
Provade också att köra den manuellt, händer ingenting shunt motorn får ingen signal. Med HGW på så går det bra att köra HGW shunten manuell.
Kanske funkar att köra en G3:a som en vanlig Diplomat om man flyttar shunt-motorns kablar till "samma" output som en Diplomats VXV-motor utgångar. Eller så är de helt olika vad vet jag..

Nån annan som upptäckt samma sak?
Är det likadant på en G2:a?
« Senast ändrad: 18 oktober 2013, 18:47:42 av OlaP »
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2013, 19:20:55 »
Varför vill man stänga av HGW?
Vilka fördelar ger det och vilka nackdelar uppträder?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2013, 19:45:31 »
De är helt enkelt inte kopplade till samma utsignal från styrenheten (PLCn?).
När man stänger av HGW i service menyn sÃ¥ ändras alla menyer till samma som pÃ¥ en Diplomat. Och när den dÃ¥ försöker göra varmvatten sÃ¥ sätts VXV ventilen till 1 men inget händer.   Sc:,h
Provade också att köra den manuellt, händer ingenting shunt motorn får ingen signal. Med HGW på så går det bra att köra HGW shunten manuell.
Kanske funkar att köra en G3:a som en vanlig Diplomat om man flyttar shunt-motorns kablar till "samma" output som en Diplomats VXV-motor utgångar. Eller så är de helt olika vad vet jag..

Nån annan som upptäckt samma sak?
Är det likadant på en G2:a?
På min knäcker det nog till på både vxv och shunt vid manuell test då hgw är av.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2013, 20:27:39 »
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?

Enligt manualen borde ju hgw aktiveras när hgw temp är i nuvarande fall 15 grader högre än startvärdet pÃ¥ vv. Jag har ställt 37 grader som startvärde pÃ¥ vv sÃ¥ dÃ¥ borde ju den starta hgw vid hgw-temp 37+15 = 52 grader. Och ser jag pÃ¥ senaste natt har den kört med hgw när topptempen i vvb har varit 54-53 grader och den har hÃ¥llit det i 8 timmar...  tummenupp

Nackdel  dontknow är att deltat gÃ¥r ner frÃ¥n 8 till 6 sÃ¥ en körning tar längre, men pumpen har längre gÃ¥ngtid...
Justerar den inte ner hastigheten på cp så deltat ligger lika hela tiden ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2013, 20:29:29 »
En kommentar angående stänga av HGW. Det fungerar inte!
Provade det på min G3:a, det blev väldigt konstigt. När den skulle göra en varmvatten körning så "hände inte så mycket". Framledning och retur fortsatte bara på samma temperaturer som när pumpen värmde huset fast den inte räknade ner några gradminuter. På front panelen visades varmvatten symbolen.

Upptäckte efter lite testande att G3:ans HGW shunt tydligen inte är samma sak som en vanlig Diplomats VXV varmvatten.
De är helt enkelt inte kopplade till samma utsignal från styrenheten (PLCn?).
När man stänger av HGW i service menyn sÃ¥ ändras alla menyer till samma som pÃ¥ en Diplomat. Och när den dÃ¥ försöker göra varmvatten sÃ¥ sätts VXV ventilen till 1 men inget händer.   Sc:,h
Provade också att köra den manuellt, händer ingenting shunt motorn får ingen signal. Med HGW på så går det bra att köra HGW shunten manuell.
Kanske funkar att köra en G3:a som en vanlig Diplomat om man flyttar shunt-motorns kablar till "samma" output som en Diplomats VXV-motor utgångar. Eller så är de helt olika vad vet jag..

Nån annan som upptäckt samma sak?
Är det likadant på en G2:a?
Hänger inte med riktig men menar du att en vanlig vv laddning inte funkar på din vp ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #14 skrivet: 19 oktober 2013, 07:25:33 »
Justerar den inte ner hastigheten på cp så deltat ligger lika hela tiden ?
Enligt loggen kör den upp hastigheten från ca 58-72 när hgw är igång.

Jag har även ibland sett vid vv körning så "började" pumpen tillverka vv, men då kommer den på bättre tankar och bestämmer sig för att börja en värmekörning istället och lämnade vv åt sitt öde eller helt går i vila?

Kanske den hoppas kunna värma mera vv via hgw när den kör värmekörning?
Skall inte vv ha prioritet?
Har även undrat när kommer elstavarna att starta ifall vv inte blir tillräckligt varmt eller går de endast in på värmesidan, då kompressorn är i auto läge?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2013, 10:33:52 »
Citera
Vad visar de olika temperaturerna i hgw menyn?
Jag har tyvärr ingen riktig logg, men gick ner och kikade nu (kompressorn gick). HGW var aktiverat. (0c ute)

I servicemenyn:
hgw temp: 68
temp diff: 16
vv diff: -3
vv rad: 3
max: 95

vv start: 56(40)

I användarmenyn:
Framledning: 42
Retur: 36
vv 61

Utan logg är det svårt att säga, men ser ut som vv ligger mem konstant runt 61c nu. Har inte haft en dedikerad vv-körning på 2 dagar...
« Senast ändrad: 19 oktober 2013, 11:06:54 av corro »
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2013, 11:53:32 »
Utan logg är det svårt att säga, men ser ut som vv ligger mem konstant runt 61c nu. Har inte haft en dedikerad vv-körning på 2 dagar...
Ändra i installationsmenyn så att loggtid är 14 så ser du en dag bakåt i vv-tempen hur den har utvecklats.

Hur ofta går pumpen? Startar hgw genast eller dröjer det? Jag har integralen på -190 och vid -90 brukar den hoppa igång.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #17 skrivet: 19 oktober 2013, 12:19:35 »
Citera
Hur ofta går pumpen?
20-21 starter per dygn. Jag har integral A1 på -160 och hysteres 15.

Citera
Startar hgw genast eller dröjer det?
Det dröjer.

Citera
Jag har integralen på -190 och vid -90 brukar den hoppa igång.
Alltså integral A1 på -190? Hur många starter per dygn har du?
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #18 skrivet: 19 oktober 2013, 17:07:34 »
vid +1-+3 har jag nu 12 starter varav 1 är ren vv körning
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad OlaP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Örsundsbro
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2013, 21:48:43 »
Hänger inte med riktig men menar du att en vanlig vv laddning inte funkar på din vp ?
Jodå om HGW är PÅ fungerar det som det ska, den kör VV laddningar när den behöver och HGW när den "kan". Men inte om man stänger av HGW, det funkar inte alls. Detta efter som VXV varmvatten parametern som då "aktiveras" av styret inte verkar vara kopplad till varmvatten shunt motorn (växelventil motorn).
Thermia G3 10 kW, 192m aktiv borra, 300L volymtank total vattenvolym ca 500L, 174 m2 + 62 m2 biyta (källare), byggt 1965 tillbyggt 1972.

Utloggad kainu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2013, 22:32:43 »
Vart ser man hur många starter pumpen har per dygn?

Utloggad corro

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2013, 23:41:50 »
Kainu: om man sätter loggtiden i servicemenyn till 14 minuter så ser man circa ett dygn på graferna som ritas om man går högerpil från exvis framledning i användarmenyn.
Souterrängvilla från 1973, 130+130 m2 strax söder om Stockholm. Garage om 25 m2 som värms till +10. Pool ca 30 m3.

Ursprungligen 21 enkelpanelsradiatorer (varav 2 i garage) via flerrörssystem (7 rör sammanlagt, varav 1 till garage, 3 till ÖV + 3 till BV) med riktigt smala stammar. Bytte 2015 radiatorerna på BV till större dubbelpanelare.

Thermia Diplomat Optimum G3 10kw, 220 m borra varav 212 m aktivt. Poolstyrning med Pahlén MF-260 poolväxlare. Installerat i Juli 2013.

Elförbrukning innan installation (ink HH): ca 43000 kWh
Elförbrukning efter installation (ink HH): ca 14500 kWh

Utloggad kainu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2013, 15:06:09 »
Ok, vad innebär då denna bild? Hur ser ja hur många starter

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2013, 18:21:19 »
Ok, vad innebär då denna bild? Hur ser ja hur många starter

Du måste vänta 1 dygn före du kollar. Det ser ut som att du just gjorde ändringen och därför är den inte uppdaterad, men enligt bilden är det 2 körningar. Efter 1 dygn får du tydliga staplar och varje stapel är en körning.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad kainu

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2013, 17:40:22 »
Du måste vänta 1 dygn före du kollar. Det ser ut som att du just gjorde ändringen och därför är den inte uppdaterad, men enligt bilden är det 2 körningar. Efter 1 dygn får du tydliga staplar och varje stapel är en körning.
Ser detta normalt ut?
17 starter  om jag tolkar det rätt?



Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2013, 18:40:07 »
Det stämmer. Varav 1 är en vv körning då framledning blev så hög mot de andra.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #26 skrivet: 21 december 2013, 22:04:07 »
Måste rätta mig angående vv med hgw av på inställningar. om den är av och startar en vv körning är det som du ola, den värmer huset och vv rörs inte ur fläcken. Startade hgw under körningen å vips började den värma vv. Blir att göra en reklamation för nog borde jag få stänga av hgw om jag vill?! Det kan ju bli hög fl temp om den fått fortsätta och man inte hade kollat efter.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2963
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #27 skrivet: 23 december 2013, 15:18:29 »
Danfoss svar:

"Om du stänger av hgw så fungerar inte värmepumpen på rätt sätt. Bl.a typen av ställdonet på växelventilen är anpassad så att hgw måste vara aktiverad."

Varför kan man då välja av eller på? Allt som man kan trycka på måste man ju prova. Kunde de inte lämnat bort den möjligheten då---
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #28 skrivet: 23 december 2013, 21:54:20 »
Danfoss svar:

"Om du stänger av hgw så fungerar inte värmepumpen på rätt sätt. Bl.a typen av ställdonet på växelventilen är anpassad så att hgw måste vara aktiverad."

Varför kan man då välja av eller på? Allt som man kan trycka på måste man ju prova. Kunde de inte lämnat bort den möjligheten då---
Alltid när jag får sådana där svar så blir jag försiktig i att 100% tro på svaret.
Han borde ha nämnt i vilken situation man slÃ¥r av den tycker jag. Men han var väl stressad pÃ¥ jobbet  ;)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #29 skrivet: 24 december 2013, 10:07:30 »
Har för mig att jag läst att vissa slÃ¥r av Hgv när det blir sÃ¥ pass kallt att elpatron ev behövs och därmed fÃ¥tt lite mera effekt till radiatorerna och jag har antagit att vv beredning har funkat som vanligt dÃ¥ men det har troligtvis varit Thermia G2 kanske har annan styr pÃ¥ den  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ThermIQ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
SV: Är HGW alltid "på"?
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2014, 20:02:49 »
Tror det är så att det är exakt samma styrkort och mjukvara för alla olika pumpar. Sedan är inkoppling av shunt/hgv och inställning olika om det är en vanlig eller en G2/G3-pump.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!