Författare Ämne: Bergvärmeberäkning för villa i Falun  (läst 13913 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Amarok

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« skrivet: 18 december 2014, 11:11:38 »
Hej!
Har läst mycket på detta forum men inte postat något förrän nu. Jag är i tagen att installera bergvärme under 2015 och behöver lite råd kring om mina beräkningar verkar rimliga.

Jag värmer idag upp ett hus i centrala Falun som är byggt 1915 och är på 288kvm boyta i två våningar uppvärmt till ca 19-20°C, källare under halva huset uppvärmd till 12-15°C. Huset värms just nu upp med fjärrvärme och energiåtgången har varit ca 55 MWh i medel under fem år, med värden från 40 till lite över 60 MWh. Dock har jag snålat endel under denna period och inte haft hela huset uppvärmt etc.

För att skapa ett underlag till en bra dimensionering har jag ställt upp alla termostater på max och börjat kartlägga effektåtgång, utetemperatur, innetemperatur, framledningstemperatur samt returtemperatur. Detta gör jag manuellt och skriver sedan in i Excel. Detta har varit intressant och man kan i första bilagan se att kurvlutningen i värmesystemet kan sänkas. Detta skapar ett fel i de två andra diagrammen där beräknat effektbehov och framledningstemperatur blir onödigt högt.

Beräknad effektåtgång som funktion av utetemperatur har jag plottat i den andra bilagan. Verkar som att behovet är ca 10 kW vid 0°C och 16 kW vid -10°C. Här funderar jag mycket på hur högt upp det är rimligt att gå i effekttäckningsgrad och vilken minsta temperatur det är rimligt att dimensionera efter?

Beräknad framledningstemperatur som funktion av utetemperatur har jag plottat i den tredje bilagan. Här bör man kunna dra slutsatsen att radiatordimensioneringen är OK för bergvärme med maxtemp på 65°C (kanske mer rimligt på 60°C med tanke på kurvlutningens nuvarande fel) vid -30°C. Vid -10°C är man på 45°C framledningstemperatur vilket bör kunna resultera i en gynnsam ekonomi?

  • Stora frÃ¥gor för mig just nu är hur mÃ¥nga och lÃ¥nga borrhÃ¥l som behövs för mitt uppvärmningsbehov?
  • Kan ni rekommendera nÃ¥got fabrikat eller utförande pÃ¥ bergvärmepump utefter uppgifterna jag presenterat?
  • Övriga reflektioner?

Spännande att höra vad ni har att säga!

/Magnus

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #1 skrivet: 18 december 2014, 14:05:31 »
Hej Amarok!

En Nibe 1345-24 borde passa bra, den ger ca 22 kW vid 0/50, då klarar ni er utan eltillskott ner till ca -20°C beroende på hur mycket varmvatten ni förbrukar. Två parallellt kopplade borror på ca 200 m behövs nog.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #2 skrivet: 18 december 2014, 23:49:15 »
En fastighetsvärmepump kostar en hel del mer än en standardpump för en villa så kan du komma undan med en 17 kW standardpump och kanske lägga en slant på att tilläggsisolera kåken så tror jag på det.
En tilläggsisolering sänker även behovet av framledningstemperatur så det finns även lite extra att tjäna på detta.
Men jag skulle inte sikta på en lösning som inte klarar minst -15 °C utan tillskott, gärna -20 °C så ErikB har rätt om du inte kan tilläggsisolera.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #3 skrivet: 19 december 2014, 00:22:02 »
Du har gjort fina beräkningar!! En vanlig pump på 17 kw är billigast. Skulle du enkelt kunna förbättra isoleringen någonstans för att komma ner lite i effektbehov? 17 kw skulle räcka till ca -14 enligt dina beräkningar. Hur många dagar i året är det kallare än så? Framledningstempen är ok. Sedan kräver en vp ett visst antal liter vatten/kw för att fungera bra gärna 20l/kw
Du verkar noggrann så du kommer nog att få ett bra system och spara mycket pengar.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Amarok

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #4 skrivet: 19 december 2014, 07:55:20 »
Jag har funderat på fastighetspumpen 1345-24, vilken i princip skulle klara hela effektbehovet på huset. Dock med sämre COP och en dyrare produkt.

En vanlig pump i 17kW klassen är helt klart ett alternativ och jag skulle då behålla fjärrvärmen för att spetsa med då det blir riktigt kallt. Jag har blivit intresserad av NIBE F1255-16 vilken är specad till 16kW men om man har +5°C köldbärartemperatur verkar kunna klämma ur sig ca 20kW, enligt diagram nedan saxat från databladet. Om man borrar ordentligt, typ efter 20kW effektberäkning, kan man räkna med att kunna ha +5°C köldbärartemperatur när det behövs? Skulle 2x200 m borrning vara tillräckligt i så fall?

Relevant data pÃ¥ pumpar frÃ¥n andra tillverkare av verkar svÃ¥ra att komma över, men jag kanske överarbetar?  Sc:,h

Att tilläggsisolera är ett alternativ, främst på vinden där det är spån idag i okänd tjocklek. Väggar och fönster behåller jag nog helst original. Väggarna är putsade på både in och utsida på stående timmer.


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #5 skrivet: 19 december 2014, 08:10:29 »
Det är inte praktiskt möjligt med +5 grader ingående köldbärartemperatur i Falun. Bergets temperatur på 100 m djup är ungefär +7. Med rimligt värmeuttag per meter borrhål blir KBin noll eller någon plusgrad. För att få +5 måste man borra 3-4 gånger så många borrhålsmeter som man brukar dimensionera för. För en 16 kW pump med 2x200 meter borrhål (ca 30 W/m) blir KBin gissningsvis +1 grad.

60 MWh/år varav 5 för varmvatten bör betyda att värmebehovet vid dimensionerande utetemperatur är ca 23 kW. Men det var alltså med sparsamt med värme.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #6 skrivet: 19 december 2014, 08:21:41 »
Jag har ett extrahus i Småland som har liknande storlek som ditt, byggt ungefär samtidigt, vi borrade 2x200meter och satte in bergvärmen i slutet av september 2014. Jag ska förmodligen dit i mitten av Januari, ska läsa av köldbärartempen.

Du får betala fjärrvärmen grundkostnaderna om du ska ha dubbla system. :'(

Jag hade förmodligen inte lämnat fjärrvärmen.
Jag hade isolerat iallafall, från insidan ;)
Isolering, gipsskivor och gipsbruk, ingen skulle se om det var originalväggar eller nyputsade varma gipsskivor.

Sen hade jag satt in en luft/luft för dom är så billiga, man får ac på köpet :)
Jag hade iallafall inte börjat med en stor bergvärmelösning som första alternativ.






 




 

 
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #7 skrivet: 19 december 2014, 08:48:33 »
Hej

Jag har gjort en kalkyl på en 1255-16 kW VP
Jag har räknat med Granit som bergart.
+2 grader inkommande KB medel
Energibehov (Fjärrvärme) 50 000 kWh/år
5000 kWh tappvarmvatten
80 öre/kWh för elen
70 öre kWh för fjärrvärmen
Underhållskostnader 500 kr/år på båda alternativen
Investering 160 000 kr
Lånets löptid 10 år
Ränta 3%

Enligt kalkylen skall du ABSOLUT inte ha kvar fjärrvärmen, utan det lilla eltillskott (runt 100 kWh/år) kan du lungt låta elpatronen ta hand om, så sparar du in en massa fasta kostnader för fjärrvärmen.

Detta blir resultatet:
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #8 skrivet: 19 december 2014, 09:05:16 »
Får man verkligen 400meter borrhål och en Nibe 1255-16kw med installation för 160.000kr
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #9 skrivet: 19 december 2014, 09:12:08 »
Ja, det är frågan, men med ROT borde det väl inte bli mer, kanske t.o.m mindre.

Pumpen 66000 kr
ca 50 000 kr/borrhål
20-30k installation

Och sedan 30% av detta i rot
Det blir om jag räknar rätt 162350 kr.

Och 2350 kr får han lägga upp själv, resten är lån.

Dessutom borde ROT stå för en större del i just detta fall när det rör sig om två borrhål.
Priserna i Falun är inte heller stockholmspriser, det utgår jag från i alla fall.

En offertförfrågan på www.energioffert.se kan ju dessutom locka företag som inte har häcken full att ge ett bra pris på det hela?
« Senast ändrad: 19 december 2014, 09:14:03 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #10 skrivet: 19 december 2014, 09:24:27 »
Vi betalade om jag inte missminner mig 155.000kr för 2x200 meter i Småland bara för borrhålen. inkl foderrör, isolering samt grävning till huset, innan/utan rot.





Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #11 skrivet: 19 december 2014, 09:28:51 »
300 kr/meter för extra meter borrhål är väl en rätt rimlig siffra. 400 meter borrhål blir då 120 000 kr. Till det kommer ställkostnader. Jag tror Rickard glömde ett borrhål.

Det känns lite optimistiskt att räkna på ca 50 MWh/år med tanke på att alla de senaste vintrarna utom en har varit varma och att man har snålat med värmen. Det gör man inte med värmepump i huset.

Edit: Nej, det var jag som läste fel.
« Senast ändrad: 19 december 2014, 19:14:48 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #12 skrivet: 19 december 2014, 09:32:25 »
Vi betalade om jag inte missminner mig 155.000kr för 2x200 meter i Småland bara för borrhålen. inkl foderrör, isolering samt grävning till huset, innan/utan rot.

Ja, men du blev ju uppskörtat av CC och ACE.  ;)

Näe, jag är säkert inte uppdaterad på summorna.
Jag gör en ny kalkyl på 60 000 kWh och ytterligare 50 000 kr i lån.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #13 skrivet: 19 december 2014, 09:37:56 »
Nu ser det ut så här:
Fick gå ned från +2 till +1.25 °C på inkommande KB för att klara mig med 2 X 200 meter.
Fortfarande bra affär, och väldigt lite tillskott.
Och jag tror inte att det skall behöva bli så dyrt (210 000 kr efter ROT) som jag räknat med.
Dessutom, äger man ett sÃ¥ stort hus i Falun sÃ¥ behöver man nog inte lÃ¥na.  ;)
« Senast ändrad: 19 december 2014, 09:39:28 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Bergvärmeberäkning för villa i Falun
« Svar #14 skrivet: 19 december 2014, 09:46:16 »
Ja, men du blev ju uppskörtat av CC och ACE.  ;)

Ingen av dom visste hur mycket jag borrade, jag upphandlade det själv, jag borde kanske använt offertförfrÃ¥gan pÃ¥ borrningen.  :)



Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!