Skrivet av: Heat?
« skrivet: 08 november 2004, 18:07:00 »

Appropå varmvatten kapacitet,
En rå variant kunde vara att styra nattsänkningen via den extra kontakt som finns för detta.
Ställ in höjning på +20C--30C. Montera brytaren i badrummet och aktivera nattsänkning(höjningen) en stund innan man skall fylla badet, det borde lura igång pumpen rejält och på så sett borde man kunna kompensera lite för ökat varmvatten uttag. När man är klar slår man av brytaren... Kanske puttar man ut endel onödig värme i huset....
Är detta helt tokigt? :-\
Skrivet av: Kuling
« skrivet: 08 november 2004, 09:28:39 »

OK, pumpen ska tydligen kopplas in nu i veckan, så då får jag testa lite... Klarar vi vv-behovet med avstängd elpatron och bara spetsar lite precis innan badet med hjälp av det manuella vredet, så vore det ju optimalt.
Skrivet av: ME
« skrivet: 08 november 2004, 08:55:36 »

Jo, du kan höja tempem med verdet trots att eltillskottet är av stängt, Det hhindrar bara "datorn" i VP att köra tillskottet. Vet ej om det är 9 kw menn det borde vara det
Skrivet av: Kuling
« skrivet: 07 november 2004, 08:11:58 »

Om man nu har slagit av eldelen, så kan man väl forfarande tillfälligt höja eldelen med hjälp av vredet på framsidan. (Om man tex behöver extra mycket vatten vid upptappning av bad etc.)

Är det då full effekt 9kW på elpatronen som kopplas in?
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 november 2004, 21:53:53 »

Det här forumet är ju super :)
En hel hög med intresserade människor som vill hjälpa till...
Återkommer senare idag med mina aktuella inställningar i pumpen...
Appropå stor pump så retade jag mej lite på att installatören propsade på att säkra upp från 16->20A vid installationen... Det känns som fel att säkra upp om man tidigare vid ren eldrift överlevt med 16A(visst några säkringsbyten blev det...)

Bor i 105m2 med källare från -69 i Mälardalen. Känns som ett kallt hus men jag har under eldriftens hårda dagar lärt familjen att leva med runt 17-18C inne och vedeldning i braskamin om de inte gillar läget... Trots detta har jag tuffat runt på 30-32000kwh/år...

Förhoppningsvis blir framtiden bättre...
Skrivet av: ME
« skrivet: 06 november 2004, 20:57:06 »

Jo, var fjäde gång jobbar CTC upp till 55 grader :) detta för att minska legionella risken... (om nu den skulle finnas... Möjligtvis i stillastående ledningar osv.

Citera
Jag har eltilskottet avslaget och en tempinställning på 45C i eldelen.
ME, du säger att du har 50C i eldelen, varför då?

Nja, Jag har inställning 40 grader på eldelen MEN tempen blir ändå 48-52 grader i övredelen  då varnt vatten stiger till övre delen och när värmen skall gå ut till radiatiorerna  så tas den från undre delen. :)

Citera
Jag har ca 54starter på dygn, det kanske skulle sjunka om jag höjde tempen=längre drift per körning?

Har du för stor VP ? eller har du litet med vatten i värmesystem alt 3 kaske dåligt isolerad kåk och lite vatten i det värme system ?  

Du har 45 grder på eldelen och, tillskottet avslaget, det inne bär att du kan HA 0 grader på eldelen.

SOM jag ahr sagt tidigare SÅ styr gradantalet endast ELPATRONEN och inget annat. DVS har du slagit av tillskotet/patronen so har GRADTALET för eldelen INGEN som helst betydelse DU kan sätta den på 90 grader eller 0. Inget kommer att inträffa, du har "ryckt"ur stickkontakten för elpatronen.

Detta har endast betydelse på vintern när du har elpatronen inkopplad, eller har den inkopplad pga att du måste ha  tex 50-60 eller mer grader för att få VV :)

Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 november 2004, 16:49:38 »

Ingen temperatur cykel för att undvika legionella ???
Det låter isåfall bra, dumt att bränna krut på det... ;D
Skrivet av: admin
« skrivet: 06 november 2004, 16:46:15 »

CTC har ingen varmvattenberedare, de kör med en genomströmnings-slinga av kamflänstyp för sitt varmvatten - inga problem med legionella oavsett temp i acken med andra ord.
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 november 2004, 16:43:51 »

LÄs  debatten under ämnet  "Varmvattenkapacitet CTC"
« skrivet: 31 oktober 2004, 09:29:38 »

Jag tror problemet är överdrivet...
Sen är det väl så att de flesta pumpar "bränner rent" med en högre temp. med jämna mellanrum just pga legionella...
Skrivet av: Movie
« skrivet: 06 november 2004, 14:41:33 »

Menar ni att ni har varmvatten på 45 grader?

Har ni inte hört talas om legionellabakterier  :o

Det är mycket farligt att ha för låg temperatur på varmvatten och 55-60 grader skall nog anses vara absolut minimum...

http://www.kristianstad.se/templates_custom/Page____3056.aspx
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 06 november 2004, 09:29:48 »

Jag har eltilskottet avslaget och en tempinställning på 45C i eldelen.
ME, du säger att du har 50C i eldelen, varför då?
 stort uttag av varmvatten eller är det bättre av annan orsak? ???
Jag har ca 54starter på dygn, det kanske skulle sjunka om jag höjde tempen=längre drift per körning?
Skrivet av: ME
« skrivet: 01 november 2004, 22:21:46 »

SanderZ

JAg skulle vilja att man kunde ställa in hur många gånger det skall vara innan den skall gå upp till 55 grader. FAST det skulle öka antalet start och stopp.

Man jag tycker det är onödigt att dek kanske går 7-8 gånger /dygn till 55 grader.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 31 oktober 2004, 23:08:30 »

Citera
Alvatek förvärmer vattnet via värmeväxlare i radiatorhretsen  och värmer sedan varmvattnet med el . Filosofin är att spara pumpen och i stället slösa med el

Att slösa med el är nog inte nån vinnande väg.
Jag gissar att även CTC måste bygga om sin maskin snart.
Inte bra med dessa HELT onödiga tillskottstimmar.  
 BARA dom som är intresserad får en bra besparing (manuell avstängning), det borde väl alla kunder få ta del av!?
Skrivet av: SanderZ
« skrivet: 30 oktober 2004, 19:58:14 »

ME,

Kul att höra att du också har upp till 30 starter per dygn.
Låter ju mycket, men det bli inte många per timme!

Tycker kanske då bara att den kör upp till 55 grader lite ofta?
Hög stopp temp = Sämre KOP.

Skrivet av: ME
« skrivet: 30 oktober 2004, 19:26:28 »

Jag kör i dag med elpatronen AV stängd , och det innebär att  ALLT varmvatten tillverkas av VP'n. Nämnas att jag har nu 50 grader på eldelen :)

Att sätta elpatronen på på ett lågt värd innebär att  den bara går in i nödfall :)   (SUCK, vet inte hur många gånger jag har skrivit detta)

Det som gör att jag har en hyfstad temp på eldelen ÄR  antalet start och stopp så här års. (ca 30 st/dygn) vilket gör att vp'n arbetar upp till 55 6-8 gånger och varm vattnet stiger uppåt.

(hoppsan fel knapp)

och på så sätt håller jag en hyfsad temp i eldelen.

på vintern hoppas jag att det är den höga fram ledningstempen som skall göra sitt, i vintras hade jag 43-44 grader på eldelen  (hoch elpatronen inkopplad  när jag var rädd för att inte kompressorn skulle klara av värme försörjningen.



Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 30 oktober 2004, 10:31:27 »

Citera
Borde ALLTID vara bättre att värma varmvatten med pumpen som alla andra utom CTC gör.
En marginalanmärkning: Inte alla.
Alvatek förvärmer vattnet via värmeväxlare i radiatorhretsen  och värmer sedan varmvattnet med el . Filosofin är att spara pumpen och i stället slösa med el
Skrivet av: SanderZ
« skrivet: 30 oktober 2004, 08:26:40 »

Hej!

Jag ställde in elen på 45grader direkt men tyckte ända att den gick in för mycket...
Borde ALLTID vara bättre att värma varmvatten med pumpen som alla andra utom CTC gör.
Vissa säger dock att man kan få ut mycket mera varmvatten ur en CTC.

Är inte säker på att man kan ha elen avstäng året om?


Men som någon annan har skrivit:
Man blir lite snål när man har skaffat pump.
Räknar ören...
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 30 oktober 2004, 07:46:18 »

Det står till och med i manualen att man, om man vill minska elförbrukningen, skall prova kring 45 grader och sedan öka ifall det kommer för lite varmvatten...
Skrivet av: ME
« skrivet: 29 oktober 2004, 22:56:15 »

SanderZ, det är inte

Citera
!!! Logiken på CTC´n borde skrivas om !!!

Utan installatören som borde vara tuffare och ta mer ansvar att ställa in VP'n.  SÄNK tex värdet på eldelen till 40 grader (om du inte har stort behov av varmvatten) det sparar lite tillskotts el :) många är LIVRÄDD för att sänka värdet från 55 grader som den kan stå på ...  
Skrivet av: Maha56
« skrivet: 29 oktober 2004, 18:51:38 »

Jag kan bara ha mitt eltillskott helt avslaget när pumpen går sommardrift , annars har jag 3kw som stöttar varmvattnet.
Det är ju lite skillnad att förvärma tappvarmvattnet med 55gr(sommardrift) eller ca 40gr vid flytande kondensering och endast höja till 55gr var 4:e gång.
Har man barn som vill bada titt som tätt och så kan det bli lite knapert med varmvattnet utan något tillskott.
Skrivet av: SanderZ
« skrivet: 29 oktober 2004, 18:43:54 »

HEJ!

Jag han bränna bort 104KWh innan jag stängde av el-delen...

!!! Logiken på CTC´n borde skrivas om !!!
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 29 oktober 2004, 17:26:58 »

Jag han slarva bort 67kwh >:( innan jag fick stopp på det, dock kommer en hel del av dessa kwh från det första 24h utan pumpen inkopplad.
Har under de senaste 24h haft 39 starter, låter mycket men rörpularen har säkert startat och stoppat anläggningen många gånger under installationen...

Skrivet av: ME
« skrivet: 28 oktober 2004, 21:58:37 »

Detta är ett kärt ämne och det finns många diskutioner kring detta ämne, läs lite under "CTC" så får du lite mer kött på bena :)
Skrivet av: svenne
« skrivet: 28 oktober 2004, 21:49:48 »

Samma här!! ;D
Jag förbrukade 411 kWh helt i onödan innan eltillskottet stängdes av >:(
Skrivet av: FredrikO
« skrivet: 28 oktober 2004, 20:07:12 »

Det är förmodligen så att temperaturen på elpannedelen var den som först nådde startvärde (Den övre delen värms alltid med elpatron om inte skiktningen innebär att temperaturen blir rätt ändå.) Den övre delen används för eftervärmning av varmvatten.

När den nedre delen sjunker till sitt startvärde så går kompressorn igång. Nedre delen används för att värma radiatorerna + förvärmning av varmvatten.

Själv har jag precis som du slagit av eltillskottet.

Skrivet av: Heat?
« skrivet: 28 oktober 2004, 18:29:29 »

Har under dagen startat min CTC Ecoheat 8,5  anläggningen har gått ca 1 dygn på enbart el och idag på em slog rörpularen på kompressorn.
När jag nu kollade på panelen för att se hur pumpen fungerar så var fortfarande "el temperaturen" på väg ned mot börvärde. Det gick sakta så ivrig att se när kompressorn startade så ökade jag på börvärdet på framledning vid -15C från 50-70C. Detta påskyndade processen och jag såg temperaturen sjunka mot en kompressorstat tänkte jag. När väl tempen nått fram så startar den  elpatronen på 1,5kW >:(
Skall det vara så? Hursomhelst så gick jag snabbt in och satte max eleffekt till 0kW och då brummade allt igång som det skulle...
Lär nog köra vidare med elen avslagen tills resten av familjen börjar klaga i duschen... ;D

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 656
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!