Titel: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: jtk skrivet 23 februari 2014, 08:39:09
Hej.

Har inbyggd dubbelmantlad beredare.
Vid ex en dusch så triggas oftast 2 eller till och med 3 laddningar.
Det är väl så att mantelvattnet inte hinner värma hela beredaren på de relativt korta körningarna.
Hur skulle det bli om man sänkte varvtalet på G2 vid vv-laddning?
Skulle beredaren hinna "suga åt sig" mer energi då?

Har R410A och har förstått att Delta T över kondensorn inte är så viktigt.

/jtk
Titel: SV: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: Hhans skrivet 23 februari 2014, 08:46:00
Hej.

Har inbyggd dubbelmantlad beredare.
Vid ex en dusch så triggas oftast 2 eller till och med 3 laddningar.
Det är väl så att mantelvattnet inte hinner värma hela beredaren på de relativt korta körningarna.
Hur skulle det bli om man sänkte varvtalet på G2 vid vv-laddning?
Skulle beredaren hinna "suga åt sig" mer energi då?

Har R410A och har förstått att Delta T över kondensorn inte är så viktigt.

/jtk
Det är fullt normalt. Tror det har med att göra att skiktningen i beredaren störs vid tappvarmvattemberedningen.
Titel: SV: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: ugge skrivet 23 februari 2014, 08:52:51
Jag vet att IVT nyligen har ändrat i sin styrning av vb-pump vid varmvattenladdning så den kör med väldigt högt delta T.
Titel: SV: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: jtk skrivet 23 februari 2014, 09:03:48
Jag vet att IVT nyligen har ändrat i sin styrning av vb-pump vid varmvattenladdning så den kör med väldigt högt delta T.

Intressant.
Har du någon mer info?

/jtk
Titel: SV: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 februari 2014, 22:12:54
Att det blir flera korta körningar beror på att manteln innehåller lite vatten ca 40 liter har jag för mig och även om man värmer de 40 literna till tex 50 grader så suger det kalla innehållet på ca 180 liter i beredaren upp värmen så att en ny vv beredning påbörjas. Sänker man cirkulationen kommer beredaren laddas med lite högre temp och flera starter kanske inte blir nödvändiga men det beror ju också på vart vv givaren sitter den kan ju stoppa laddningen om tempen blir hög. Vissa märken har en beredare som laddas med slinga då laddar man beredaren på 1 körning som naturligtvis blir längre istället.
Titel: SV: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: jtk skrivet 24 februari 2014, 20:54:08
Provade  :dt: 15 °C istället för 7 som är default, men märkte ingen direkt skillnad. Möjligtvis något kortare körningar.

På en senare version av Rego 1000, är defaultvärdet 5  °C istället för 7.
Kanske ska prova det också.

/jtk
Titel: SV: Delta T vid varmvattenkörning
Skrivet av: jtk skrivet 25 februari 2014, 20:48:56
Här inte hunnit prova än men vad tror ni lägre  :dt: resulterar i?