Skrivet av: obelix
« skrivet: 31 oktober 2005, 19:24:08 »ett enrörs sytem kann vara lite klurigt, det glädjer mig att kunskapen om radiatorernas dimensionering finns,
sen en sak till och det är procent fördelningen på rad ventilen i slingan alltså hur mycket som ska upp i rad och hur mycke som går förbi vid varje rad. samt den så viktiga flödes dokumenteringen ett hus. med effektbehov för radiatorvärmen på 9 kwh och driftförhållandena är ett 80-60 system ,då ska systemet ha ett flöde på 0,10 lps , har man då rätt kvs värde på ventilerna fungerar systemet .
upp till 5 grader per rad kan tempen sjunka i radiatorns överkant . efter lite skruvande och mätande bruckar en riktig vvsare få till delta- t och man kan skapa samma retur temp som på ett två rörs system även om man har ett konstantflödes system som enrörs systemet är. m.v.h obelix
sen en sak till och det är procent fördelningen på rad ventilen i slingan alltså hur mycket som ska upp i rad och hur mycke som går förbi vid varje rad. samt den så viktiga flödes dokumenteringen ett hus. med effektbehov för radiatorvärmen på 9 kwh och driftförhållandena är ett 80-60 system ,då ska systemet ha ett flöde på 0,10 lps , har man då rätt kvs värde på ventilerna fungerar systemet .
upp till 5 grader per rad kan tempen sjunka i radiatorns överkant . efter lite skruvande och mätande bruckar en riktig vvsare få till delta- t och man kan skapa samma retur temp som på ett två rörs system även om man har ett konstantflödes system som enrörs systemet är. m.v.h obelix