« skrivet: 15 juni 2007, 16:56:21 »
Hej

Nu var det dax för det andra felet sedan pumpen var ny 2006-01-18.
En Växelventil efter 2 månader och nu en trasig tempgivare.
Har provat och kört kb pumpen i hand .men den visar kb in +6,8 och kb ut +18,4.
Växlade givarna och då blev det kb in +18,4 och kb ut +6,8
Och jo . givaren sitter mot röret.

En stulen ide , frÃ¥n VI BILÄGARE  " felanmälan "           NÃ¥got för forumet ?  Eller ?
exempel
NR 9 2007

DÃ¥ var det Volvo v70

Rapporterat av:Mikael
Fel: Klonkande ljud från växellådan/ drivaxlar
Åtgärdat,när/var: En lös bult i drivaxelen. utmärkt bemötande på bra bil i Norrtälje
Kommentar:


ps . Är helnöjd med Niben
 
Mvh ot :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE . Kb in +6,8 ..Kb ut +18,4
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2007, 20:35:20 »
Nope, ingen felanmälan i forumet, i alla fall inte i dagsläget - jag är rädd för alla vendettor som det inbjuder till bland missnöjda ägare och konkurrenter.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ot

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 272
  • Karma +0/-0
SV: NIBE . Kb in +6,8 ..Kb ut +18,4
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2007, 21:56:14 »
Jo nog är det sÃ¥.  Inte roligt med ett "gnäll" forum.

Tanken var att blivande ägare och ägare lätt kund hjälpa varadra.
Och nog finns det några ömma punkter på en värmepump som på bil modeller.

Men klart saken finns ju redan under .Nibe .Ivt .CTC.Thermia .mm

Trevlig Helg .    Önskar  ot



Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan pÃ¥ 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg Ã¥r 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/Ã¥r. Diskmaskinen pÃ¥ VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-smÃ¥    
Utfall Ã¥r1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh           
Utfall Ã¥r6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: NIBE . Kb in +6,8 ..Kb ut +18,4
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2007, 22:29:21 »
Precis, att bygga upp avdelningar som avhandlar samma saker fast på olika sätt är inte vad jag tänkt mig, märkesspecifikt fungerar för närvarande som "felanmälan" fast på ett subtilare sätt, läser man allt som står där har man nog ändå ett rätt bra hum om vad som kan komma att inträffa om man väljer en viss modell av värmepump.

Same, same, but different!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad fogsvans

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
SV: NIBE . Kb in +6,8 ..Kb ut +18,4
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2007, 22:26:37 »
Fick samma problem. En givare ballade ur på samma sätt som ots.
Nibes support var ytterligt hjälpsamma och skickade omgående ny. Nämnde för killen i förbigående att utegivaren visade snurriga värden så han slängde in ytterligare en givare. Det är nämligen exakt samma temperaturkänslig motstånd som sitter i pumpen såväl som utomhus.
Jag stoppande i den nya givaren i VPn och visst fungerade det - men.......
Den nya givaren visade tre grader under den den ursprungliga givaren som var OK.
Vad göra?
Jo, jag tog "bonusgivaren" som jag egentligen skulle ha utomhus och ersatte den fortfarande funktionsdugliga i pumpen och vips visar både KBin och ut samma värden - eller ungefär samma värden - det diffar bara på några tiondelar.
Håhåjaja.
Nu har jag alltså två nya givare som visar nästan tre grader lägre temperatur på KB-vätskan än vad de ursprungliga gjorde. Vad är rätt? Det gamla högre värdet eller det nya lägre? Det lär jag aldrig få veta och utomhusgivaren visar fortfarande tokvärden. Men det går att leva med.
För mitt höga nöjes skulle roade jag mig med att mäta impedansen i givarna under samma yttre förhållanden. Alla visar olika värden och dessutom förändras de olika vid olika temperaturer. Impedansen förändras alltså inte linjärt beroende på temperaturen.

Det verkar som Nibe i högsta grad har snålat in på kvaliteten på de här detaljerna..... Märkligt. Personligen skulle jag inte misstycka om de målade burkarna med färg från Biltema, men upprätthöll god kvalitet på de funktionskritiska delarna.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!