Titel: IVT greenline c9 pressostat låg
Skrivet av: wiruzz skrivet 02 september 2012, 14:04:17
Halloj!

Är inte vare sig kunnig eller tekniskt lagd men gör så gott jag kan :)

Har en IVT Greenline c9 sen över 11 år tillbaka.
 Har från början varit massa trassel, men har sen 2 år tillbaka gått felfritt.
Får nu plötsligt larmet pressostat låg som larm. Har kollat allt som jag vet och kan kolla själv med vätskenivåer, smutsfilter m.m.
Bubblar i glaset och det är ju inte bra vad jag kan förstå. Vad beror det på och är det något jag själv med vägledning kan fixa. Eller är det en servicetekniker som gäller?

Mvh Magnus
Titel: SV: IVT greenline c9 pressostat låg
Skrivet av: Carl N skrivet 02 september 2012, 14:14:16
Hej!
Det du kan kontrollera själv är flödet på köldbäraren.
Är det nivå i den vita plastbehållaren med brine?
Funkar brine-cirkpumpen?
Har du rensat smutsfiltret på kalla sidan?

Om du har en greenline med meny-system så kan du kolla GT10 och GT11 när du kört igång den (om den går en liten stund innan lågtryckspressostaten löser?).

Om det har läckt ut köldmedium så måste en servicetekniker kolla på den.
Titel: SV: IVT greenline c9 pressostat låg
Skrivet av: wiruzz skrivet 02 september 2012, 17:31:51
Halloj!

Har vätska i kärlet och pumpen verkar gå. Hör hur den slår på när man startar den  manuellt.
 Har rensat två filter. Ett på slangen som kommer in från borrhålet och ett filter på ovansidan. Det från borrhålet var rätt fullt med skit.

Mellan köldbärare in och köldbärare ut skiljer det ca 2,5 grader.

Efter att ha stått still några timmar så ville den plötsligt hoppa igång igen :) Får se hur länge det varar.

Fick fylla på några liter brine också. När pumpen hoppade igång så tömdes behållaren.

Mvh  Magnus