Hej!
Har en vitocal 300. Borrat 170m för 4 år sedan. Nu har det börjat komma konstiga värden från tempgivarna och pumpen går inte som den ska.
Primär in -1.0 ut 5.3. Ibland startar inte kompressorn och när den gör det ger den bara vv ingen värme!!
Hur kan inkommande temp vara kallare än utgående??
Om stänger av anläggningen och startar om så visar den "normala" värden typ +5 in och +3 ut ett tag. dessutom startar pumpen som vanligt då.
Kretskortsfel?? Givare?? Magnetkontakt??
Vad göra??
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Carl N skrivet 05 augusti 2009, 08:53:28
Börja med att rengöra smutsfiltret på brine.
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Coach skrivet 05 augusti 2009, 22:56:30
hmmm... Hittar inget filter på brinesidan??
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Carl N skrivet 06 augusti 2009, 07:23:41
Känn på armaflex-isoleringen på inkommande brine och det inte finns nån "knöl" där?
Filtret kan se ut som på bilderna.
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Coach skrivet 07 augusti 2009, 17:08:40
Nej du!
Det verkar inte vara installerat något filter?? Installationsmiss??
Kan det ha blivit tätt i pumpen någonstans?
Konstigt att jag har minusgrader på inkommande brine men plusgrader ut! Sc:,h
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2009, 17:38:30
Antingen står cirkpumpen still, eller så är det fel på tempgivaren, jag tror mer på brine-cirkpumpen.
Att ingående visar lägre än utgående kan ha med placering och hur självcirkulationen går om cirkpumpen står still.

Bak på kb-cirkpumpen brukar det alltid finnas en stor "skruv" som du kan skruva upp, och hjälpa cirkpumpen igång, om nåt har fastnat i den, på axeltappen finns ett mejselspår som du kan använda, vrid både åt höger och vänster tills du känner att den går lätt. (Har hänt en gång för mig, men aldrig mer)
 
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Limbo skrivet 07 augusti 2009, 18:26:10
Om värmepumpen går, så är det svårt att tro att KB pumpen står stilla, skulle lösa på LP larm.
troligen givarfel.
Thomas
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Coach skrivet 08 augusti 2009, 14:34:56
Har pratat med en installatör som också var inne på brinepumpen, men hade ett ovanligare alternativ.
Eftersom det byttes elmätare i området för ett tag sedan trodde han att de kunde ha kastat om faserna så att pumpen går fel väg! Sc:,h
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: luckyman skrivet 08 augusti 2009, 16:18:38
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: pricken skrivet 08 augusti 2009, 17:47:34
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D

Du lucky, även om jag tar det för i princip uteslutet, så finns det faktiskt 3-fas, men som sagt, knappast.  ;)
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 augusti 2009, 16:12:02
1-fas pump som går åt fel håll??
Nä du, be han dra den historien om rödluvan istället ;D ;D

Tja, min Stiebel-Eltron har 3-fas brinepump. Fast om faserna skulle vara omkastade skulle ju kompressorn också få fel fasföljd.

Stiebel har även fasföljdsvakt så den startar inte om faserna ligger fel.
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Carl N skrivet 09 augusti 2009, 18:41:12
Har pratat med en installatör som också var inne på brinepumpen, men hade ett ovanligare alternativ.
Eftersom det byttes elmätare i området för ett tag sedan trodde han att de kunde ha kastat om faserna så att pumpen går fel väg! Sc:,h

Även om en 3-fas centrifugalpump går åt fel håll så går inte vattnet baklänges genom den. Den blir bara lite mindre effektiv.
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Coach skrivet 09 augusti 2009, 22:59:30
Verkar vara inkommande tempgivare som kraschat, kopplade in en vanlig utetermometer den visade 5,8 grader medan givaren i pumpen visade -8.3.
Titel: SV: Viessmann, konstiga tempvärden
Skrivet av: Coach skrivet 12 augusti 2009, 21:55:29
Felet avhjälpt! ;D. Tempgivare bytt och sedan så nollställdes programvaran på nåt sätt. Tydligen hade nånting ändrats i programvaran??  Sc:,h. Åska?? Nu tuffar den på som tåget som vanligt, hoppas att det håller i sig.