Hej.

Vi har köpt en begagnad luft/vatten och tänkte installera den. Vi har i dag direktverkande el men hade tänkt att installera 3 fläktelement. 1 i källaren, 1 på mellanvåningen och 1 på övervåningen. Vilken dimension ska det vara på rören till fläktkonvektorerna? Det borde väl bli bäst med ett 2 rörs system även om det bara är 3 konvektorer?

tacksam för svar.

/kinng

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2011, 20:06:04 »

Vilka effekter pratar vi om.

Utloggad Kinng

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2011, 15:16:30 »
på fläktelementen är det tänkt att ha ett stort i källaren, ett mellanstort på mellanvåningen och ett litet på övervåningen. vet inte riktigt vilken storlek det blir än.
Gör det stor skillnad vilken storlek det är på elementen?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2011, 22:00:41 »
på fläktelementen är det tänkt att ha ett stort i källaren, ett mellanstort på mellanvåningen och ett litet på övervåningen. vet inte riktigt vilken storlek det blir än.
Gör det stor skillnad vilken storlek det är på elementen?

Har du över 10-12 kW effektbehov vid lägsta utetemp, bör du köra med 28 mm. Med lägre effekt kan du köra med 22 mm.

Vilken värmepump har du? (fabrikat och modell/effekt)


Utloggad Kinng

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2011, 09:58:00 »
Det är en IVT Optima 900, vet inte hur gammal den är. Och en IVT 290 till den.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Rördimensionering för fläktkonvektorer.
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2011, 10:07:47 »

Tvårörs 22 mm.

Justerade (trimventil) flöden på varje fläktkonvektor.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!