Hej,
är det bättre att köra vp med delta 7 grader än delta 10 grader på radiatorsidan?
Gradminuterna på Nibe käkas ju upp snabbare med högre delta ( snabbare uppvärmning stigarsidan) Kortare gångtid men lite längre stopp
Å andra sidan får man en viss "eftervärmning" då cirkulationen är långsam. Nibe säger ju 5-10 grader i instruktionsboken. Vad är bäst?
Mickemolle
-
Du bör inte gå över 7 grader i DeltaT över radiatorkretsen med värmepump, eftersom radiatorernas avgivna effekt sjunker med ökad tempdiff..
när du tappvattenladdar kan du ha högre tempdiff om det finns möjlighet att justera flödena för sig.
-
Beror på vad man vill uppnå, vill du ha ett tyst system så väljer du högt delta-t, vill du ha bättre verkninsgrad (lägre kondensering) lägre delta-t. En fördel med ett högt delta-t är att förmodligen är flödet jämnt fördelat över alla element. (Om du har ett element som tar för mycket varmt vatten utan att kyla ner det, kan du inte få ett högt delta-t)
-
Så hellre delta 5 grader än delta 10 grader då. Lägre kondenserinstemp bättre cop. För att få ett lägre delta så måste jag ju höja cirkpumpens hastighet-mer energi men det kanske är mer vinst med en lägre kond. temp än ett snäpp på cirk.pumpen.
Mickemolle