Titel: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: helgeq skrivet 19 september 2013, 12:06:07
Lampan med varningstriangel lyser och displayen har text utegivarfel.Har bytt utegivare och mätt vid kretskortet 3.5 kohm.Vad kan felet vara och i övrigt så fungerar v.pumpen men ger för högt tryck i systemet när det gäller vatten till elementena.Ser inget fel på kretskortet .
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: Carl N skrivet 19 september 2013, 21:28:46
Hej!
Om det är en 1245 så motsvarar 3,5 kOhm 50 °C, så det är nått knas med givaren eller kabeln.  Sc:,h
Mät direkt på givaren, ta loss givaren och mät på kablarna vid kretskorten.
Högt tryck i systemet kan bero på att systemet behöver luftas, kolla också att påfyllningsventilen är stängd.
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 19 september 2013, 21:33:36
Kolla (med kabeln bortkopplad från kretskortet) att du får oändlig resistans när du mäter över kabeln med utegivaren bortkopplad och i stort sett 0 ohm med givaren kortsluten, så du kan utesluta kabelfel.
Om givarkabeln går parallellt med 230 V-kablar en lång sträcka så kan det tänkas att det induceras störningar (nätbrum) i den, i så fall skulle du kunna prova med en tillfällig kabel som får hänga löst och fritt från allt annat och se om det går bättre. Då skulle en permanent lösning kunna vara att dra skärmad kabel till givaren eller att dra den en annan väg.

Nu vet jag inte hur givaringången är gjord hos Nibe, men du skulle kunna prova att mäta spänningen över plinten till givaren med värmepumpen igång och givaren bortkopplad, rimligtvis borde den vara ca 5 V och sjunka tydligt (kanske till ungefär hälften) när du ansluter givaren.
Om det finns en elektrolytkondensator som filtrering vid givaringången så kan den ha åldrats och i så fall kan det vara idé att byta den på prov.
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: tipo874 skrivet 20 september 2013, 07:47:19
Hej!
Om det är en 1245 så motsvarar 3,5 kOhm 50 °C, så det är nått knas med givaren eller kabeln.  Sc:,h
Mät direkt på givaren, ta loss givaren och mät på kablarna vid kretskorten.
Högt tryck i systemet kan bero på att systemet behöver luftas, kolla också att påfyllningsventilen är stängd.

Om det är en äldre Nibe, med 3,3k NTC:er så motsvarar det ca 23 °C.
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: helgeq skrivet 20 september 2013, 19:44:28
Tack för svaren och det verkar vara kabelfel då det fungerar när jag satte givaren på en ny kabel på c.a 2 meter.En fråga när går pumpen för vätska som sitter i närheten an vattenpumpen ? Verkar få dålig värme till elementen och jag lyssnade på v.pumpen och den var ok ,men den andra kunde jag inte höra något ljud ifrån.Nu gick inte kompressorn när jag lyssnade.

Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: Carl N skrivet 20 september 2013, 20:12:06
Hej!
Du får nog förklara lite bättre hur det är kopplat?
Vad är det för pump du menar och hur är det ihopkopplat?
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: helgeq skrivet 21 september 2013, 09:41:03
Bergvärmepump.Frågan var om pumpen för kylvätska endast går när komressorn går?Får dålig värme i elementen och varmvattnet likaså.
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2013, 10:15:28
Aha, köldbärarpumpen går samtidigt med kompressorn, om den inte funkar brukar lågtryckspressostaten lösa ut.
För att du ska få fram värme till radiatorerna eller varmvatten måste kompressorn gå.
Verkar det inte funka alls? Har du inget varmvatten?
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: helgeq skrivet 21 september 2013, 15:23:14
Varmvattnet är 52  grader men element vattnet verkar vara 22 grader .
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: Carl N skrivet 21 september 2013, 18:32:28
Börjar du frysa?
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: helgeq skrivet 22 september 2013, 13:01:34
Ja det verkar fungera men vad jag inte begriper är att jag måste vrida ratten från -2 grader till 8 + för att få värme på mina v.element. Vad har hänt?
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: Carl N skrivet 22 september 2013, 14:48:44
Visar utegivaren rätt temp?
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: helgeq skrivet 22 september 2013, 15:09:43
Ja den visar 15 grader.
Titel: SV: Lmpa med varningstriangel tänds och meddelande uteg.fel
Skrivet av: Carl N skrivet 22 september 2013, 16:46:16
15 °C ute och -2 på ratten innebär att börvärdet på framledningen ligger strax över 20 °C, om elementvattnet då håller 22 °C så kommer inte värmepumpen värma huset särskilt mycket.
Vill du ha varmare inne, ställ ratten på 0.