« Svar #15 skrivet: 23 januari 2011, 20:16:44 »
Va nere i pannrummet å mätte lite temperaturer.

15,5 minusgrader ute
40 grader i framledn. med hjälp av eltillskott 
35 grader i retur 
73 grader på hetgasröret

Vad har ni för temp på hetgasen??

Hetgastemperaturen ser rätt ut men vad är temperaturen på växlaren?
Den borde vara mest intressant och ligga någonstans runt returtemperaturen, har den svårt att återhämta sig snabbt efter avfrostning kanske där ligger problemet.

Har du haft en maximerad framledning tidigare när det passerat -10 ute?

/Schevy
 

//Schevy

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp.
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2011, 22:22:16 »
Står inte vad du/ni har för temp på vätskeröret? alltså returen ut till kompressorn igen.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp.
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 17:17:44 »
bara för lite kul info.

när det var milt ute för några veckor sedan, mellan 0-5 plus. Så var jag ordentlig och isolerade rören ut till utomhusenheten. kanalen var öppen innan och man kunde blotta lite koppar i isoleringsskarven.

jag fyllde kanalen med ull och även lindade den delen på 30cm som gick till utomhusenheten från väggen med ull och tejpade sen. satte på locket och drog på isolering på de kopparrören inomhus.

innan hade jag ungefär 73 i hetgastemp och mätte nu när det var kallt i helgen, -13. då hade runt 79-80 grader :) då har vi ungefär 3,5m rör.


sÃ¥ jag är nöjd  Thumbsup

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hetgastemp.
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2011, 17:20:04 »
Vad var din kondenseringstemp vi det tillfället. Det är det som är intressant, inte hur mkt temp du får på tryckröret :)

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: Hetgastemp.
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2011, 20:41:04 »
hm, menar du den temp som går tillbaka till utedelen? isåfall är den nu ca 29 då hetgas är ca 75. fast då är det "bara" minus 8 ute.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hetgastemp.
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2011, 16:45:47 »
Nej. Kondenseringstempen bestäms av trycket i gaskretsen, det är denna temperatur som du fÃ¥r ut. Sedan sÃ¥ har du en tryckgasöverhettning pÃ¥ kanske 35 grader.  Detta är hetgastempen.

Jag fick bara känslan av att du var glad för att det var så varmt på hetgasen, fast det är inte det intressanta. *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!