Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: dell skrivet 10 september 2006, 12:52:02

Titel: Angående integralen
Skrivet av: dell skrivet 10 september 2006, 12:52:02
Hej

Har Termia tvs 8   och undrar när pumpen startar är integralen på - 87 och när pumpen stannar och har gjort varmvatten efter ca 15 min står integralen fortfarande på - 87  och när pumpen har stått stilla i ca 1 timme är integralen 0  är det något som står fel??

mvh dell
Titel: SV: Angående integralen
Skrivet av: Rickard skrivet 10 september 2006, 14:11:17
Integralen styr inte tappvarmvattenvärmningen, det är temperaturen i vvb:n som styr den.
Då du förmodligen inte har något värmebehov ännu så kommer den lilla mängd hetvatten som kommer ut i radiatorsystemet efter tappvarmvattenvärmning (trevägsventilen växlar över mot radiatorsystemet och det varma vattnet påverkar tempgivaren som räknar integralen) gör så att värdet för integral ändras efter att värmepumpen värmt tappvarmvattnet.

Jag gissar i alla fall att det är vad du ser.
Titel: SV: Angående integralen
Skrivet av: dell skrivet 10 september 2006, 14:26:51
Tack Rickard för svaret då får det vara tills det blir kallare

mvh dell