Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Delta T värmebärare!  (läst 2259 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Delta T värmebärare!
« skrivet: 20 januari 2006, 07:06:03 »
När jag kör den interna cirkpumpen på steg 2 (mitten) och den externa cirkpumpen på steg 2 (mitten)
har jag ett delta T på ca 5,8-6,8. Ändrar jag den interna till steg 1 har jag delta T 8,5-9,5.

Vilket steg på den interna skulle ni ha valt?

Och vilken av mina två lägen är mest ekonomisk?

Intern cp steg 1 = högre delta T
Intern cp steg 2 = lägre delta T

IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Delta T värmebärare!
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 07:10:23 »
Svårt att svara på, men jag gissar att du får lite varmare i huset då din värmepump reglerar på returtempen och ett större deltaT ger högre framledningstemp med motsvarande returtemp.

Tillverkarna brukar rekomendera ca 10 grader deltaT, men rent teoretiskt borde 5.8-6.8 grader räcka (kanske vara bättre) då gliden för köldmediat R407c är ca 6 grader.

Skillnaden är nog liten, jag skulle tro att du behöver kunna logga både ineffekt och uteffekt för att kunna se någon (om än liten) skillnad på effektiviteten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Delta T värmebärare!
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 09:00:24 »
Så det spelar ingen roll för kompressorn (livslängd, strömförbrukning, välmående) vilket av alternativen jag kör på.
Jag körde allternativ 2 men har ändrad till allternativ 1 för jag läste (tror det var på detta forum) att om man hade för lågt delta T
kunde det bli någonting med kondenseringen, stämmer det ? (kring eller under 5 grader)
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!