Visst hade det varit fint med en inverter. Men i ett såpass stort hus känns det som den kommer gå kanske 7000 timmar per år. Undrar hur länge en sån håller.
Visst hade det varit fint med en inverter. Men i ett såpass stort hus känns det som den kommer gå kanske 7000 timmar per år.
Det beror ju på hur lågt i effekt vp kan gå tycker 3500 tim låter som lite timmar på en inverter
Därav har vi börjat titta på luft/vatten i storleken 15 kw....Vi ska koppla ihop värmen till inomhus poolen också. Den används inte idag men kanske man kan använda den lite på sommaren. Så vi behöver inte räkna in effekten på VP för att värma poolen mitt i smällkalla vintern.
undvika använda detta material i områden med hög salt- och klor koncentration,
Som en leverantör skev på sin sida om AISI 304Därför tror jag INTE att den är så lämplig som poolväxlareskulle leta efter en titan växlare istället
Köldmediemängd under 3 kg, fast det har ingen betydlese om du är privatperson för som privatperson har du ingen plikt att läcksöka 1 gång per år.
I kylnormen står det klart och tydligt att det inte gäller privatpersoner, tyvärr kan jag inte länka för den finns inte på nätet. Kylbranschen är hedenhös när det gäller pdf utgåvor, det finns inte. Det är en tråkig tungläst pärm som gäller med uppdateringar i häftesformat. Naturvårdsverket har rekommendationer men det är eu och regeringen som sätter f-gasförordningen. Kommunerna har noll koll på vad som gäller. hittade detta på Teokyls hemsida. Jag skall lägga upp sidnr etc ur kylnormen där det står. http://www.teo-kyl.se/service.htm