Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 1215 eller1230???????????  (läst 9658 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hubehb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • vägens riddare
1215 eller1230???????????
« skrivet: 22 augusti 2005, 20:13:09 »
Hej alla glada måste snart bestämma mig vill gärna höra lite åsikter om nya niben hittar inte så mycket skrivet om den men kanske ingen har den ännu va vet ja...8 kw 1230 eller 7 kw 1215 va säger ni som vet
tacksam för några svar...
villa i luleå på 210 m2 enplans på betongplatta 150 bo  60 i friliggande garage borra på 193m totalt vp nibe 1230-8kw

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2005, 08:28:00 »
Satsa alltid på den senaste tekniken!!!!!
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad mso

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • min före detta
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2005, 06:37:09 »
Om man mÃ¥ste ha ny teknik och hög temp, annars sÃ¥ vet man ju vad man har men inte vad man fÃ¥r???barn sjukdommar.Rätt eller fel men det är ju inga stora skillnader. Man kan säga med erfarenhet frÃ¥n vissa andra fabrikat sÃ¥ har det varit rätt att vänta med ny teknik men det gäller förhoppningsvis inte nibe med sin begränsade teknikhöjning.  Nu blir det väl liv i luckan? /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-

Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.

Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2005, 07:54:56 »
Pellep, sluta med ditt mässande "Satsa alltid på det senaste"

Köper du alltid "det senaste" av bil, tv, stereo, mobiltelefon och alla övriga prylar. Nä, just det, det var väl det jag tänkte.

Men svara mig då varför du inte gör det, så skall jag svara varför man inte alltid skall välja den senaste tekninken.

Martin X

Utloggad hegobald

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2005, 10:32:52 »
I detta fall säger nog även jag "satsa på senaste tekniken" och jag ska motivera. 1230 har bättre CPO och högre vattentemp (65 grader). Samtidigt kommer den med 6 års garanti.. Det är nyare och mer utvecklad teknik.. Och självklart.. Ska jag köpa en ny bil så vill jag ha senaste också.. Inte nån gammal välbeprövad härk från förr.

Ja just ja.. Just i dag installeras en Fighter 1230 8Kw hos mig.. Kommer med rapporter om förbrukning etc senare när jag vet mera.
Ha det !

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2005, 11:09:02 »
Ska jag köpa en ny bil så vill jag ha senaste också.. Inte nån gammal välbeprövad härk från förr.
Du menar att du hellre skulle köpa en Volvo XX 2005 som kom ut i år med alla de senaste rackerierna än Volvo YY 2005, en modell som redan har ett par år på nacken men är betydligt billigare och fyller dina behov mer än väl. Jag betvivlar, du låter garanterat plånboken och behovet styra.

Jag opponerar mig mot att man konsekvent skall välja den nyaste tekniken. Det är alltid en avvägningsfråga om ny teknik motiverar merkostnad.

Hubehb som startade tråden är knappast speciellt glad åt pelleps tyckande, han vill troligen ha fakta för att själv kunna göra en bedömning och inte låta andra ta besluten för honom.

Du Hegobald motiverar åtminstone din åsikt.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2005, 20:08:52 »
I detta fall säger nog även jag "satsa på senaste tekniken" och jag ska motivera. 1230 har bättre CPO och högre vattentemp (65 grader). Samtidigt kommer den med 6 års garanti.. Det är nyare och mer utvecklad teknik.. Och självklart.. Ska jag köpa en ny bil så vill jag ha senaste också.. Inte nån gammal välbeprövad härk från förr.

Ja just ja.. Just i dag installeras en Fighter 1230 8Kw hos mig.. Kommer med rapporter om förbrukning etc senare när jag vet mera.
Ha det !

är man i behov av det varmare vattnet så är valet själklart 1230. men att det ska hänga på COP köper jag inte
1215-7 har COP4,7 & levererar då 8,8 kW / 7,1kW
1230-8 har COP4,7 & levererar då 8,22 kW / 6,97kW
Jag har inte räknat på det, men Cop äts nog upp av fler minuter lillskots el.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2005, 20:25:30 »
CarMan Rickard och andra vet Ni själva vad VP ger i värme eller är det data från datablad.

Har du värmemätare och Kwh mätare inkopplade i ditt system.

Ni som har berg VP semin tråd om värmemätning ser ni vad L/V VP kan ge och vilken cop man kan få.


Det börjar också närma sig COP med min lilla 2010-6 nu med pooluppvärmning ger den upp till 8,3-8,4kW värme.
med förbrukning 1,7kW el.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2005, 16:38:09 »
CarMan Rickard och andra vet Ni själva vad VP ger i värme eller är det data från datablad.

Har du värmemätare och Kwh mätare inkopplade i ditt system.

Ni som har berg VP semin tråd om värmemätning ser ni vad L/V VP kan ge och vilken cop man kan få.


Det börjar också närma sig COP med min lilla 2010-6 nu med pooluppvärmning ger den upp till 8,3-8,4kW värme.
med förbrukning 1,7kW el.

jag har ju inte dessa två numpar inkopplade i mit hus, så ja det är upgifter från nibes datablad jag går på.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad pellep

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 916
  • Karma +0/-0
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2005, 17:16:14 »
Satsa alltid på den senaste tekniken!!!
Vem skall annars driva tekniken framåt?
När det dessutom gäller värmepumpar, som inte är någon high-tech produkt, finns det ingen anledning att tveka.
Om du möter en människa utan leende, ge henne ditt!

Utloggad Martin X

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lyssnar pÃ¥ andra, gör sedan helt egna fel.
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2005, 18:33:41 »
Satsa alltid på den senaste tekniken!!!
Vem skall annars driva tekniken framåt?
När det dessutom gäller värmepumpar, som inte är någon high-tech produkt, finns det ingen anledning att tveka.
Fint Pellep, så skall det se ut. Lite motiveringar efter tyckandet gör susen.

Här är en annan variant på samma tema
Satsa alltid på den senaste tekniken!!!
"Strunt samma vad det kostar, köp det senaste, merkostnaden får du kanske aldrig tillbaks, men "what the heck" nån skall ju betala för att utvecklingen skall gå framåt"  ;D

Det är roligt med såna som dej Pellep, som går i första ledet när det gäller att ta i bruk ny teknik. För den dag jag har råd att köpa en ekobil (hybrid/etanol/bifuel/bränslecell) kommer jag att med tacksamhet att tänka på dig som då redan i många år bidragit till utveckling genom att redan i ekobilens barndom köpa en ekobil.
« Senast ändrad: 25 augusti 2005, 19:20:01 av Martin X »

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #11 skrivet: 25 augusti 2005, 18:48:41 »
Ta min slogan istället.

Om ni köper en äldre produkt så kan ni bevisa att den gamla är väl så bra som den nya genom att ni kör den som den nya med och ev får bättre med otimering än vad datablad säger.

Fabrikanten vågar ej visa det allra bästa värdena för då kan det bli för mycket klagomål, så de lämnar en minimal marginal så det går att utnyttja produkten bättre än datablad visar. Var för visar ej VP fabrikanterna  COP vid olika temp ute och olika temp på VB i kurv form.


Ta min bil som ex.

Om jag kör efer bästa besparing kan jag köra jämn fart på 0,55l/mil testat och klar under 10 mils kont körning på 90/110 väg med gaspedalens hantering som om jag har ägg under foten utan att blockera eller skapa köer efter mig.(men i genomsnitt tar den 0,75) Det som fakbrikanten då visar är mitt genomsnitt värde, de kan alldrig säga att en bil drar enligt de låga värde jag angav.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2005, 21:19:24 »
Ta min slogan istället.

Om ni köper en äldre produkt så kan ni bevisa att den gamla är väl så bra som den nya genom att ni kör den som den nya med och ev får bättre med otimering än vad datablad säger.

Fabrikanten vågar ej visa det allra bästa värdena för då kan det bli för mycket klagomål, så de lämnar en minimal marginal så det går att utnyttja produkten bättre än datablad visar. Var för visar ej VP fabrikanterna  COP vid olika temp ute och olika temp på VB i kurv form.


Ta min bil som ex.

Om jag kör efer bästa besparing kan jag köra jämn fart på 0,55l/mil testat och klar under 10 mils kont körning på 90/110 väg med gaspedalens hantering som om jag har ägg under foten utan att blockera eller skapa köer efter mig.(men i genomsnitt tar den 0,75) Det som fakbrikanten då visar är mitt genomsnitt värde, de kan alldrig säga att en bil drar enligt de låga värde jag angav.


varfär visar inte fabriken alla mätvärden för COP, jo för vi är bara en hand full folk som uppskatar & förstår vad dom skriver. en reklam broschyr måsta vara lättförstålig & ha ett budskap.

din bils instruktions bok skriver tydligt att dom visar genomsnitet, vilket ofta är svårt att komma till, ingen är intreserad av var bilen drar i alla hastigheter / vind förhållanden & om det lutar uppåt/nedåt, det blir för månmga parametrar även där.
« Senast ändrad: 25 augusti 2005, 21:20:59 av CarMan »
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2005, 21:25:48 »
Jag vet inte så mycke om dom rent tekniska förendringarna mellan pumparna, men frågor som snurrar i mitt huvud är:
varför har nibe väntat så länge med att koma med en pump som klarar 65 grader? kan dom pumparna ha en svaget?
kan det vara "marknaden " som tvingar nibe att ta fram en pump som klarar 65 grader? dom som har sånna pumpar kör ju kraftig marknadsföring & trycket hårt på detta.
Varför ha nibe kvar den "gammla" som bara klarar 55 grader? kan det vara för att deta är en mycker bra produkt?

jag har inge svar till dessa frågor, men jag vet många som kör 1215 problemfritt.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad larsland

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Skänninge
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad!
SV: 1215 eller1230???????????
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2005, 22:18:37 »
Intressant diskussion. Jag har tänkt beställa en Nibe 1130 snart. Kanske skulle titta på 1115 igen den är ju några tusenlappar billigare och ger högre effekt. Men möjligheten till datorkommunikation gör nog att det väger över för 1130 i alla fall. Måste bestämma mig snart kommer hösten och de gamla elelementen är borta.....

/Lars
Konverterar just nu från direktel till vattenburet värmesystem i samband med tillbyggnad av huset. Ytjordkollektor 2x350m nedgrävd och VP installation plannerad till slutet av september när det nybyggda garaget ska vara klart. 25m kulvert nedgrävd mellan garage och hus. Huset består av 145kvm gammalt trähus med radiatorer + tillbyggnad med vattenburen golvvärme 45kvm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!