För att inte dina solfångare skall kyla köldbäraren vintertid när solen inte skiner måste du ha någon form av styrning som startar stoppar cirkpumpen till solfångarna. Alternativt om du har en växelventil som växlar hela flödet så att det passerar solfångarna, om det går... Vilket tryckfall får du över solfångarna vid 0.5 liters/s?
Dessutom får det aldrig bli mer än 20 grader varm inkommande köldbärare till värmepumpen, då löser den ut... i alla fall med r R407c som köldmedium.
Det bästa för att få bra funktion på solfångaranläggningen borde vara:
1. En värmeväxlare på inkommande kölbärarledning. En cirkpump som sköter cirkulationen av solfångarvattnet till värmeväxlaren när temperaturen på solfångarens cirkulerande vätska är högre än kölbärarens temp (dock max 20 gr). På detta sätt kan du ladda köldbäraren när solfångaren ger effekt. Du sparar även energi tack vare att cirkpumpen för solfångarna bara kan gå när värmepumpen producerar värme. (övrig tid kan du inte ackumulera solenergin i KB-systemet)
2. Sätt in en backventil på inkommande köldbärarledning, framför backventilen sätter du ett uttag där du tar ett delflöde som du låter cirkulera genom solfångaren och tillbaka in på utgående ködbärarledning. Cirkpumpen till solfångarna får gå om tempen i solfångare är högre än inkommande köldbärartemp. På detta sätt kan du ladda hela mervärmeslingan när värmepumpen inte producerar värme, och du värmer även ett delföde av det totala flödet när värmepumpen producerar värme. På detta sätt så tillför du anläggningen kontinuerligt den energi som solvärmen ger, sommar som vinter. Du riskerar heller aldrig att markslingans temp blir så hög att kompressorn löser ut, detta eftersom du tillför energin till den markvärmeledning som går ut till marken. (= oändligt stor ackumulator)
Finns det fler snillen som har några förslag...