Jag har läst någonstans (jag tror det var på danfoss hemsida) att lägre tempdiff än ca 5 ºC över en radiator inte gav mycket mer uteffekt vid samma framledningstemp. Det har väl att göra med att luften stiger motströms mot vattnet på utsidan av radiatorn.
Men en VP med R407C som köldmedium behöver minst 5 ºC tempdiff över kondensorn för att köldmediet ska kondensera fullständigt, köldmediet är sammansatt och har så kallad glide. Man brukar därför rekommendera en tempdiff på minst 6-7 ºC för att vara på den säkra sidan och detta sänker inte uteffekten på radiatorerna särskillt mycket.
Ökar man tempdiffen mer (uppåt 10 ºC) så får man en underkylning av köldmediet i kondensorn vilket möjligen ökar uteffekten på VP:n något men jag misstänker att då får man en motsvarande minskning av uteffekten på radiatorerna.