Författare Ämne: Brine temp in/ut  (läst 1772 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Brine temp in/ut
« skrivet: 15 oktober 2004, 23:10:35 »
Hej!  Jag har en gammal (12 Ã¥r) anläggning med en IVT-pump (Focus 06, 6 kW, 78m aktivt hÃ¥l).  Jag har nu installerat termometrar pÃ¥ brine in och ut.  Jag fÃ¥r dÃ¥ följande värden:

Brine in: ca 5.5gr
Brine ut: ca 4.2gr
Värme in: ca 50gr
Värme ut: ca 55gr

Nu har jag hört mÃ¥nga av er säga att diffen pÃ¥ brine in/ut helst skall ligga runt 3-4 grader.  Jag kan utan vidare komma till en sÃ¥dan diff (Brine in 5.5gr, brine ut 2.5gr) genom att dra ner effekten pÃ¥ köldbärarpumpen till lägsta läget.

Skulle detta ge nÃ¥gon positiv effekt och i sÃ¥ fall varför?  Varför är det effektivare med en lÃ¥g köldbärarcirkulation och högre diff än en lägre cirkulation och en högre diff (förutom att man sparar ström för pumpen)?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:Brine temp in/ut
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2004, 23:41:08 »
Som du sett har vi spekulerat friskt (gissat).
Vi fick ett svar nu "innifrån" Thermia det borde va trovärdigt.
Men vad som gäller för din pump vet nog ingen.
Men med ditt korta borrhål, får du små flödesförluster, så du kan säkert minska hastigheten på pumpen ett snäpp. prova det först. 1,3 grader är väldigt liten skillnad.
Men jag tror skillnaderna i verkningsgrad är så små så det ska till exlusiva mätgrejor för att se nån skillnad.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!