Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 januari 2013, 20:50:09 »Det går att mäta den effekt pumpen ger. Kör pump med enbart 6 kW tillsatseffekt och läs av temperaturerna på värmebärare in och ut. Kör sedan pumpen och läs av samma temperaturer. Temperaturskillnaderna förhåller sig som den effekterna. Värmebärarflödet är ju konstant.
Nu är förmodligen 6 kW elpatron inte exakt 6 kW så vill man ha ett noggrannare värde bör man kontrollera med hjälp av elmätaren hur mycket elpatronen drar. En annan felkälla kan vara att värmebärargivarna inte visar lika. Det betyder att noll tillförd effekt ger en temperaturdifferens som inte är noll men eftersom 6 kW är ungefär 2/3 av vad pumpen skall ge spelar ett fel där inte så stor roll.
Vad är det för hetgastemperatur (GT6) när pumpen värmer huset och vad är det för temperaturer på GT8 och GT9 då? Fungerar pumpen dåligt brukar GT6 vara onormalt hög i förhållande till GT8 och GT9.
Nu är förmodligen 6 kW elpatron inte exakt 6 kW så vill man ha ett noggrannare värde bör man kontrollera med hjälp av elmätaren hur mycket elpatronen drar. En annan felkälla kan vara att värmebärargivarna inte visar lika. Det betyder att noll tillförd effekt ger en temperaturdifferens som inte är noll men eftersom 6 kW är ungefär 2/3 av vad pumpen skall ge spelar ett fel där inte så stor roll.
Vad är det för hetgastemperatur (GT6) när pumpen värmer huset och vad är det för temperaturer på GT8 och GT9 då? Fungerar pumpen dåligt brukar GT6 vara onormalt hög i förhållande till GT8 och GT9.