Roland! Drifttid tillsatsel: 747h. Högt/lågt/normalt?
Tänkte motionera min gamla käpphäst lite grand: När man sätter in en värmepump i ett tidigare el- eller oljeuppvärmt hus bör man kontrollera att radiatorvattnet fördelas någorlunda jämnt, att det inte finns små radiatorer som vattnet går rakt igenom utan att kylas av. Det bör vara minst 5 graders differens mellan in- och utlopp på radiatorn. I synnerhet i det här fallet, med höga framledningstemperaturer, är det viktigt. En IR-termometer är väldigt bra att ha, annars duger handpåläggning. Radiatorer som kortsluter flödet gör att det krävs onödigt hög framledningstemperatur och det kostar i form av el till kompressorn.
Roland: Kan man inte göra så här förenklat. Stryper samtliga element helt och öppnar en i taget försiktigt tills värme strömmar upp till termostaten. En och en med mycket tålamod givetvis. Sedan vid behov kanske öppna någon element lite mera.