Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Tillsats2 thermia diplomat duo 8  (läst 10121 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #15 skrivet: 02 december 2011, 19:44:07 »
På de 10 timmar pumpen har gått senaste dygnet borde den producera ca 80 kWh värme. Det är över 3 kW i snitt. Man frågar sig vart värmen tar vägen om varmvattenförbrukningen är normal. 3 kW värme på fel ställe märks. Eftersom beredaren är isolerad och det inte sprutar ånga ur den kan värmen gärna inte hamna i beredaren. Jag tycker att det enbart är genom att värma huset som pumpen kan bli av med 80 kWh på ett dygn utan att pannrummet blir överhettat. Dessutom tyckte jag att antalet timmar uppvärmning av huset var lite lågt men det kan vara bra isolerat. Det var av dessa anledningar jag undrade om växelventilen krånglade.

Alternativet att pumpen har en väldigt låg effekt när den gör varmvatten verkar inte rimligt. Är det något speciellt med inkopplingen av varmvattenberedaren?

En läcka? Står vattenmätaren stilla?

Det är en möjlighet, en liter per minut räcker men vattnet borde märkas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #16 skrivet: 02 december 2011, 20:22:59 »
Hej
Ja det var det jag misstänkte, något är det ju som strular.
Någon som har en idé vart jag skall börja felsöka?
kan det vara så att luften i systemet gjorde att varmvattenproduktionen rusade?
Kikade just på pumpen, på ett dygn har den producerat varmvatten i 10h. Något är det ju som jäklas, har inte duschat i dag eller spolat vv i större omfattning.
Tror det är samma fel här. Luft i TWS slingan i beredaren. Verkar inte som din installatör var så jättenoga innan han packade ihop. Jag tror det sitter en luftnippel på toppen av din beredare.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #17 skrivet: 02 december 2011, 21:22:00 »
Tack för alla svar!
Eftersom jag är helt borta på detta behöver jag några förtydliganden: Vilken vattenmätare talar vi om och vart bör jag hitta den?
Sitter luftnippeln innanför kåpan på vv-beredaren eller hittar jag den någonstans bland alla kopparrör ovanför?
Det är inte något speciellt med inkopplandet av beredaren förutom att kallvattent tas efter ett vattenfilter som rensar mangan, svavelväte och järn. Alla rören går invändigt i huset och det droppar inte vatten på något ställe.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #18 skrivet: 02 december 2011, 21:57:35 »
Eftersom du har ett helt batteri av filter på din vattenledning har du nog egen brunn och gratis vatten. Vi andra har en liten uschlig mätare på ingående kommunalt vatten, som läses av regelbundet och så kommer det en häftig räkning. Enda fördelen är att den är så känslig att man kan se också små läckor. Din VP har kapacitet nog att få dina 200 liter till 60 grader på mindre än två timmar, så antingen lämnar den inte så mycket värme när den ska göra VV (luft i TWS-slingan?), eller så försvinner varmvattnet, men då har du en mycket varm ledning från beredaren med nästan konstant temp hela vägen, eller så går värmen ut i raddarna (växelventilen, varmt rör ut till raddar även när maskinen gör VV), men då har du nog också ordentligt varmt inne.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #19 skrivet: 02 december 2011, 22:09:34 »
ok claesc
jag har helt klart en egen brunn med en massa intressanta gaser i. Det som är spännande är att detta var en kur-ort förr och då ansåg man att detta vatten var perfekt att bada i och att dricka. Det gick tåg hit och folk trodde att vattnet botade ålder och sjukdomar Sc:,h.....åter till problemet. Uteslutningsmetoden (möjligtvis,kanske,eller) från det du skrev pekar på luft i tws-slingan. Fråga: hur får jag bort luften?

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #20 skrivet: 02 december 2011, 22:35:51 »
Det fanns inte mycket i installationsmanualen:
3. Luft i TWS-slinga eller yttermantel. Under varmvattenproduktion:
• Lyssna efter luft.
• Kontrollera temperaturskillnaden mellan framledning och returledning.
Lufta systemet.
Stor temperaturskillnad kan tyda på luft i systemet.
Normal temperaturskillnad är 7-8 grader.

Installatören bör ha monterat en luftskruv på röret mellan VP (växelventilen) och VVB, på högsta punkten. Om din VVB är rostfri ska den ha en luftnippel som sticker upp ur överdelen.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #21 skrivet: 02 december 2011, 23:00:46 »
jättetack claesc och ni andra som hjälper mig!
då blir det lite grejande i morgon med avluftning. får jag inte till det så får rörkrökrna komma ut och fixa.

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #22 skrivet: 03 december 2011, 21:39:46 »
Hallå igen

Efter att ha spenderat hela lördagen med min värmepump så börjar det klarna lite. Luftade ur systemet men problemet kvarstog. Började kika lite på vad som sker när vv produceras och det visar sig att på 1h lyckades pumpen värma vattnet från 40 till 45 grader _/- På samma gång fick frugan stå inne och mäta vad som sker med radiatorerna. De blev kokheta trots att pumpen anger att den bara gör varmvatten. Det är där all energi tar vägen med andra ord, precis som ni tidigare har sagt till mig. Så här i eftrerhand kanske jag borde reflekterat över att jag har 27 grader varmt inne ibland, men trodde detta hade att göra med svårigheterna att ställa in kurvan vid nollgradigt huvuddunk

Detta borde ha med växelventilen att göra eller hur? Sagt och gjort lyfte jag av locket på pumpen och hittade en grå låda det står LK armatur på. Hittade dock ingen spak men ett rött kryss? på toppen. Körde växelventilen manuellt några gånger och den darrar till. Vad är det jag skall kika efter. Ska det vara någon pigg eller spak som rör sig? Vart sitter den i så fall? Är detta något enkelt fix eller ska jag ge mig och ringa installatören? Blir bara så insnöad på att lösa problemet fort.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #23 skrivet: 04 december 2011, 12:12:24 »
Vi har samma växelventil, ser jag. Den röda grejen upptill skvallrar om ventilens ställning. Kollar du noga ser du att det inte är ett kryss, utan en pil, som pekar åt det hållet ventilen står. Den ska peka fullt ut åt vänster eller höger, inte stanna i ett mellanläge som din gör. Det går att motionera ventilen genom att plocka av drivenheten (den grå lådan). Dra ut den blanka klämman under enheten, och lyft den rätt upp. Då kommer du åt att vrida ventilkäglan. Se till att ventil och drivenhet sitter i samma läge när du sätter tillbaka den.
Däremot skulle jag rekommendera att du i stället greppar luren och ringer installatören som ska komma omgående med en ny växelventil. Typisk garantigrej. Om du får ventilen att funka genom att motionera den kan du vara säker på att nästa gång den hänger har garantin just gått ut.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #24 skrivet: 04 december 2011, 12:38:39 »
Hej
Jag ringer gubben på måndag så får han komma ut med en ny ventil.
Åter igen, tack för hjälpen. Man lär sig mycket när det blir problem

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #25 skrivet: 12 december 2011, 14:16:04 »
Lite uppdateringar:

Rörisen kom ut med en ny växelventil och efter byte så var det fortfarande inte någon skillnad. I dag kom det ut en specialist från thermia och kikade på pumpen i flera timmar. Det visade sig att rörkrökar´n från första början kopplat rören fel och skall komma ut i morgon för att fixa till det hela under översyn av thermiaspecialisten. Vet inte vilket rör det rör (observera ordvitsen) sig om då jag inte varit hemma ännu. Återkommer med det utifall fler skulle råka ut för samma strul.

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #26 skrivet: 12 december 2011, 16:32:25 »
Duovarianten har växelventilen på returen, och VVB ska kopplas på framledningen med ett T-rör. Om man kopplar in VVB på returen i stället kommer värmebäraren att snällt gå till raddarna vid värmekörning, men vid VV-körning går den först genom radiatorsystemet, innan den använder resten av sin värme till att värma lite på varmvattnet också. Det verkar som om rörisen har rört ihop begreppen.
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad wezzlan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #27 skrivet: 13 december 2011, 16:47:34 »
Nu fungerar grejerna! ;D
Varmt varmvatten och lagom temperatur inne. Du hade helt rätt claesc att rörisen rört ihop det. Det känns skönt att det är fixat nu så jag slipper ha åt nerverna.
Tack för all hjälp!

God jul pÃ¥ er!  tomte::

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #28 skrivet: 13 december 2011, 20:42:45 »
Thermia installeras BARA av utbildade, godkända och ackrediterade installatörer som alla är proffs på just Thermia.

Jodå så att. :,v(
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Tillsats2 thermia diplomat duo 8
« Svar #29 skrivet: 13 december 2011, 23:25:36 »
 *roflmao*
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!