Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #165 skrivet: 07 februari 2012, 06:44:51 »
Godmorgon,
JAg kommer att testa lite olika flöden (hastigheter) på CP, se vad diffen och cop blir. Jag lägger upp filen här sen
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #166 skrivet: 07 februari 2012, 17:28:01 »
Hej,
Här en fil med olika flöden/hastigheter på CP för värmesidan, Från 90% till 100% ökar inte flödet mycket, ser ut som när man har 90% är det fullt iallafall på min pump. Som det ser ut får jag bäst effekt med ca 85% på cp är bäst.

Mvh
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #167 skrivet: 07 februari 2012, 17:38:31 »
Hur mäter du effekten pÃ¥ vp  Sc:,h vad stÃ¥r 4,18 för i loggen *vinkar*
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #168 skrivet: 07 februari 2012, 19:31:28 »
Hur mäter du effekten pÃ¥ vp  Sc:,h vad stÃ¥r 4,18 för i loggen *vinkar*
Hej,
4,18 är värmekapaciteten för vatten "faktor" Jag har en separat el mätare på vp. Plus en flödesmätare på värmebäraren och temp givare på framledning och returledning på värmebäraren. På detta sätt får man fram COP.
Delta * flöde (liter i sekunden) * värmekapacitet (vatten) 4,18 / el åtgång på vp. ex
4*0,464*4,18=7,75808 kWh som pumpen ger. dela detta i hur många kWh vp drar tex 2,05 =3,7844 i COP

Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #169 skrivet: 07 februari 2012, 20:38:05 »
Undrar om det är dåligt för vp med lågt delta ska starta en ny tråd så kanske vi får svar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #170 skrivet: 07 februari 2012, 20:48:55 »
Hej,
Här en fil med olika flöden/hastigheter på CP för värmesidan, Från 90% till 100% ökar inte flödet mycket, ser ut som när man har 90% är det fullt iallafall på min pump. Som det ser ut får jag bäst effekt med ca 85% på cp är bäst.

Mvh
Tobbe123

Skulle vara intressant att se vad som händer om du testade lite fler hastigheter, 50%, 40% och 30%.
Hittills har flödena varit betydlig högre än de rekommenderade.
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 20:50:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #171 skrivet: 07 februari 2012, 21:00:43 »
Det kan jag göra, det tar kanske lite tid men jag fyller på filen efter hand

Tobbe123 :)
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #172 skrivet: 07 februari 2012, 21:12:56 »
Tobbe: 2 frågor om dina intressanta tester:

Du skriver kWh i din excel-fil och din formel; menar du då att du mäter energiförbrukningen under en viss tid (kanske en timme)? Eller menar du att du läser av effekten i kW (dvs momentan effekt) vid en viss tid under körningen?

Vid vilken framledningstemp gör du dessa tester, det är väl viktigt att temperaturen är samma i de olika fallen. Eller i alla fall ungefär, så att inte COP varierar bara därför?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #173 skrivet: 07 februari 2012, 21:26:21 »
Hej,
Det skall vara kw sorry, fram lednings temp under test period låg mellan 50 till 54, 54 var vid ett enstaka tillfälle. Test tiden vad under ca 3 timmar per test. Som sagt jag är definitivt ingen expert på detta, bara lite tankar och tester.

Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #174 skrivet: 07 februari 2012, 21:50:59 »
Tänkte lite till,,,,,,, är det inte kWh om man tar snittet under tex tre timmar. Jag har inte tagit ett specifikt värde under denna tid utan snittet, har jag fel? b00k
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #175 skrivet: 07 februari 2012, 22:05:26 »
Om man mäter hur mycket el som går åt under t ex 3 timmar och får säg 6kWh under den tiden, så har det ju varit en genomsnittlig effekt på 2kW. Det är den effekten man ska jämföra med den effekt som pumpen ger. (Men sen är det klart att om man istället mäter den elenergi som VP drar och den värmeenergi som pumpen ger under en viss tid och använder dessa värden på båda sidor i formeln så blir det ju rätt också). Så det är väl mest akademiskt.

Det jag mest var intresserad av var vid vilken framledningstemp du gjorde testerna, sÃ¥ jag borde inte frÃ¥ga om massa annat!  :-X :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #176 skrivet: 07 februari 2012, 22:13:29 »
framlednings temp var mellan 50 upp till 54 snittet 50,88 ºC
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Strip

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #177 skrivet: 08 februari 2012, 06:52:37 »
Citat från: Tobbe123

Vad har du för storlek på din VP?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #178 skrivet: 08 februari 2012, 16:20:11 »
1145-8kw
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

Utloggad Tobbe123

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #179 skrivet: 09 februari 2012, 23:16:38 »
Hej,
Jag tror jag fÃ¥r ge mig, jag har försökt att se vilken hastighet pÃ¥ värmebärarpumpen som är mest optimal. Jag kört tester pÃ¥ 100, 90,70, 60, 50, 40 och 30% av hastigheten, jag har dÃ¥ mätt delta, el Ã¥tgÃ¥ng, cop, framlednings temp och ute temp. Testerna gjordes under en tre timmars period. Jag tog ut snittvärdet för dessa parametrar. Men eftersom ute tempen varierar gör ju även Ã¥tgÃ¥ende energi till huset det, vilket leder till en varierande framlednings temp. Känns som att det blir för mÃ¥nga parametrar för att säga med fakta vilken hastighet/delta som är optimal. För min del, som kör mot tank känns det som att framlednings temperaturen är den som pÃ¥verkar mest, delta pÃ¥verka men inte i samma utsträckning. Sen kan man ju frÃ¥ga sig om tiondelar till och med hundradelar spelar roll  ;D Jag kommer att sätta min cp pÃ¥ 80% vilket ger mig en delta pÃ¥ ca 3,8 ºC. Jag vet inte om jag har rätt i detta men det är iallafall vad jag kommit fram till.

//Tobbe123
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 23:47:16 av Tobbe123 »
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!