Skrivet av: cougar
« skrivet: 09 december 2012, 08:50:53 »

Där ser man:) Men godkänner de stora VP-tillverkarna det? Det brukar enbart omnämnas köldbärarsprit av lite olika slag i manualerna iaf.

/Kalle
Vet inte, jag säljer Terrawatt och Viessmann och det är OK med dom iaf
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 08 december 2012, 19:55:26 »

Jag har fortfarande inte inte fått svar på hur era brinepumpar går?  :-\
Skrivet av: Kalle LKPG
« skrivet: 08 december 2012, 09:29:55 »

Efter hur lång körning var det du kollade deltat?

MVH
Kalle
Skrivet av: Kalle LKPG
« skrivet: 08 december 2012, 09:18:34 »

Där ser man:) Men godkänner de stora VP-tillverkarna det? Det brukar enbart omnämnas köldbärarsprit av lite olika slag i manualerna iaf.

/Kalle
Skrivet av: cougar
« skrivet: 08 december 2012, 09:09:17 »

På KB-sidan på en värmepump? Annars vet jag att det ibland fortfarande används men det är inte speciellt vanligt.
jupp på KB sidan, fin verkningsgrad
Skrivet av: Kalle LKPG
« skrivet: 08 december 2012, 09:00:45 »

...och som en del av oss använder fortfarande  tummenupp
På KB-sidan på en värmepump? Annars vet jag att det ibland fortfarande används men det är inte speciellt vanligt.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 08 december 2012, 08:50:15 »

(o förresten så heter det inte brine då det är en saltlösning som man använde förr i tiden;))


...och som en del av oss använder fortfarande  tummenupp
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 december 2012, 19:15:21 »

Högre last på KBväxlaren (förångaren) kräver högre flöde för att uppnå 3 graders delta. Har man bara fast justerad pump så brukar deltat på KB stiga vartefter det blir kallare och mer last på VP. (o förresten så heter det inte brine då det är en saltlösning som man använde förr i tiden;))

MVH
Kalle

Jo, men nu är det ju en on/off värmepump så den går antingen inte eller med full effekt.
Så lasten på KB beror på tempskillnaden mellan köldbärare och värmebärare (jag använder oftast ordet brine för köldbärare för de som har Thermia eftersom det står så i menyn på dessa värmepumpar).
Och ju lägre utetemp ju högre temp på värmebärare och ju lägre last på värmepumpen då den går.
Alltså borde cirkpumpen för köldbäraren dra ner lite på farten för att bibehålla samma tempdiff ju kallare det blir ute.
Skrivet av: Kalle LKPG
« skrivet: 06 december 2012, 21:22:22 »

Högre last på KBväxlaren (förångaren) kräver högre flöde för att uppnå 3 graders delta. Har man bara fast justerad pump så brukar deltat på KB stiga vartefter det blir kallare och mer last på VP. (o förresten så heter det inte brine då det är en saltlösning som man använde förr i tiden;))

MVH
Kalle
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 06 december 2012, 20:00:10 »

Det håller jag med om! Supportkillen verkade ju i alla fall inte så orolig över mina värden. Men alla kan ju inte allt, så en "second opinion" vore kanske bra eller?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 december 2012, 19:41:53 »

Kanske det finns nån funktion i G3 som ökar farten på cp vid en viss utetemp för optimal effekt men då borde ju supporten upplyst om det.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 06 december 2012, 19:38:36 »

Hur många % bör brinepumpen gå i.  Vad har ni andra på forumet för hastighet?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2012, 19:18:39 »

Då är det mysko att brinepumpen ökar farten när det blir kallare ute, den ska ju sträva efter en viss tempskillnad på brine ut/in och denna brukar bli något mindre ju kallare det är (vid samma fart på CP).
Det enda som kan påverka detta åt andra hållet är om borran fryser ihop så att slangarna kläms ihop, men det ska den inte göra med +grader på brine in.
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 06 december 2012, 18:41:50 »

Mellan +3 in - 0 ut och +2 - -1. Cirkulationspumpen går mellan 65 - 80%
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2012, 12:06:16 »

Vad är det för temperatur på brine in/ut?
Skrivet av: Micke 0913
« skrivet: 04 december 2012, 21:47:40 »

Kollade på servicemenyn i morse och såg då att brinepumpen gick mellan 98 - 100%. Ringde Thermia support som sa att detta är normalt vid kalla utetemperaturer. -7 grader var det när jag ringde. Stämmer detta, eller har ni nån annan åsikt?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!