VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Kawazu skrivet 16 januari 2015, 17:02:26

Titel: CTC Ecoskit 5
Skrivet av: Kawazu skrivet 16 januari 2015, 17:02:26
Som vanligt är det problem med den här helvetes maskinen och hur man än gör blir inget bättre.
Har testat att ändra pumpen till höger och pumpen till vänster. Vad man än ställer den till vänster på händer det inte ett skit på displayen. Ändrar jag den högra så stiger temperaturen 2-3c på den högra sidan av displayen.

Enligt manualen ska båda pumparna stå på läge 1 men då får jag som ni ser, en temperatur på 1/1

(https://app.box.com/representation/file_version_23306331005/image_2048_jpg/1.jpg)
(https://app.box.com/representation/file_version_23306299621/image_2048_jpg/1.jpg)
Titel: SV: CTC Ecoskit 5
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2015, 19:27:33
Hmmm... Jag ser då inga bilder...

Vad är det som ska bli bättre?
Kan du förklara problemet lite tydligare?

Edit: Jag såg att du hade en tidigare tråd med problem med varmvattnet.
En grej som kan orsaka problem med varmvatten är om en backventil vid en blandare inte funkar, då släpper denna in kallvatten i varmvattenledningen när man tappar varmvatten.
Titel: SV: CTC Ecoskit 5
Skrivet av: kullabacken skrivet 16 januari 2015, 22:10:30

Enligt manualen ska båda pumparna stå på läge 1 men då får jag som ni ser, en temperatur på 1/1


den högra pumpen KB ska stå på läge 3 eller ca 3° :dt: och den vänstra VB pumpen på läge 1. på ecoheat 5
Titel: SV: CTC Ecoskit 5
Skrivet av: Kawazu skrivet 17 januari 2015, 01:52:22
Trodde jag fick bort den här tråden men så var ju inte fallet.
Ta en titt här i stället där jag fick bilderna att fungera.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57979.msg602965#msg602965
Titel: SV: CTC Ecoskit 5
Skrivet av: Roland skrivet 17 januari 2015, 08:11:58
Det ska inte hända något på displayen som visar köldbärartemperaturerna om du ändrar hastigheten på vänstra pumpen då den cirkulerar värmebäraren.

Att temperaturen blir 1/1 beror på att någon eller bägge givarna visar fel. Det är rätt vanligt oavsett fabrikat på pumpen. Jag skulle tro att det är givaren för utgående köldbärare som visar fel. +1 grad på ingående är en rimlig temperatur. +3 på utgående som på bilden är inte rimligt så här års.