Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 januari 2011, 12:05:21 »

Ja, det får nog bli så när allt är klart. Men det känns som man hamnar "steget efter", när man reglerar på innetemp.
Jag skulle vilja prova att reglera framledning mot köldeffekt, dvs vind x temp. Då borde man få en tidig och korrekt signal om värmebehovet. Eller tänker jag fel nu? Och går det ens att göra?

Vp kommer fortfarande att reglera i huvudsak efter utetemp men korrigera eventuella felaktigheter med hjälp av innegivaren. Funkar kanon hos mej i alla fall.
Skrivet av: oscariii
« skrivet: 22 januari 2011, 11:05:11 »

Ja, det får nog bli så när allt är klart. Men det känns som man hamnar "steget efter", när man reglerar på innetemp.
Jag skulle vilja prova att reglera framledning mot köldeffekt, dvs vind x temp. Då borde man få en tidig och korrekt signal om värmebehovet. Eller tänker jag fel nu? Och går det ens att göra?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 januari 2011, 10:09:25 »

Om du aktivera innegivaren kommer den att höja börvärdet när den känner att det blir kallt inne. Du kan ställa hur mycket börvärdet ska ökas vid ex vis en grads under temp.
Skrivet av: oscariii
« skrivet: 22 januari 2011, 02:38:50 »

Hej alla. Ska försöka beskriva hus och system och hoppas sedan på hjälp från er kunniga medlemmar.  OK!

Tvåplanshus i Jämtland från 1870-talet, ca 100+100m2. Timmerstomme. Tillbyggt och totalrenoverat 2010.
Ganska öppen planlösning. Självdrag. Vedspis i kök på bottenplan och (snart) vedkamin i vardagsrum uppe.
Torpargrund, spånfylld trossbotten, tilläggsisolerade ytterväggar, nya treglasfönster och nya ytterdörrar. Spån på vinden, ca 40 cm.

Nyligen konverterat från direktverkande el till:

Jordvärmeslinga 2x300m (ca 2x290 aktivt). Kb-diff kring 4 grader.

Nibe 1245-8, med två klimatsystem. (Avaktiverade innegivare, kör på kurvor tills vidare.)
1. Radiatorkrets på övervåning med sju radiatorer / ca 60 liter. Öppna termostater, instrypning till lagom effekt påbörjad mha IR-termometer. Vb-diff1 kring 6-8 grader när pumpen gått en stund.
2. Golvvärme nedervåning, knappt 600 meter / 70 liter. Slingorna (9 st) strypta till samma returtemp som den "kallaste". Vb-diff2 omkring 3-4 grader när pumpen gått en stund.

Frågeställningar:
(*Liten vattenvolym (130 l) mot de 20 l/kW som rekommenderas. Vilken typ av volymtank rekommenderas? Ser nu att frågan är aktuell i annan tråd så jag följer den istället.)

**Huset är trots utvändig renovering ”vindkänsligt”. Innetemp sjunker kännbart vid blåsigt väder. Den enkla lösningen blir ju att elda dessa dagar, men finns det något sätt att få värmesystemet att kompensera bättre för blåsväder?

***Kan man på något sätt logga vb fram och retur på klimatsystem 2? Och rumstemp? Det gick på tidigare versioner vill jag minnas. Display version 1199 installerad nu.

Bifogar graf från senaste loggen och hoppas att någon som orkat läsa ända hit kan hjälpa till  Smiley

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 605
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!