VV-höjning, ny konstig funktion
« skrivet: 28 november 2010, 23:28:59 »
Har uppgraderat mjukvaran i EcoHeat_v3_8,5kW till senaste version (10-08-16) eftersom det sedan drygt ett Ã¥r finns en funktion att koppla bort 55ºC körning var 4'e kompressorstart som jag ville utforska.  :D
Lägre temp i tanken medför fler starter och kortare gångtid per start, men deltat kan ju ökas.

- Det krävs dock nu en inkörningstid på 72 kompressortimmar innan det är tillåtet att få ut varmare temp än 50ºC, med KBut=-2ºC blir det bara 48 ºC som mest när 'extra vv' körs.
Inkörning krävde en vecka...snabba duschar för tonÃ¥rsdottern  ;D
CTC borde göra skillnad pÃ¥ ny vp och uppgraderad....  huvuddunk

Provade funktionen med 'VV-höjning=Ja' för att se hur CTC tänkt att nya vp ska fungera och gjorde då upptäckten att golven ibland blir kalla, det var -20ºC ute.
Det verkar som att shunten för framledningen stängs när vp-temp kommit upp till framledningsbör+5 för att snabbare få upp tempen i tanken.
Nu har jag ju en extra tank och dÃ¥ blir vi utan värme i huset nÃ¥gra timmar om dan - inge' bra  knUp
Ska utvärdera ett par dar till medan det är kallt ute, men sen gÃ¥r jag nog tillbaka till gamla versionen...framför allt om det blir varmare ute och varmvattnet blir lidande. Jag tänker inte köra el-spets  Thumbsup

Funktionen med att stänga av vv-höjning är säkert bra om man har stor el-spets-beredare efter vp eftersom kompressorn behöver gå mindre tid på högtemp, troligen även energisparande.
De som installerar en ny EcoHeat i originalutförande (vv-höjning=ja) kommer med stor sannolikhet att köra mycket elspets om de försöker reducera antalet kompressorstarter.

Är det nÃ¥gon annan som upplevt samma fenomen som jag??  *vinkar*
Bifogar några klipp ur manualen och ett par loggar som visar hur framledning sjunker till retur vid vv-körning var 4'e samt endast en gång.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #1 skrivet: 29 november 2010, 04:33:02 »
Jag har version 090520 och den uppträder pÃ¥ samma sätt. Vid slutet av en 55-graders körning sÃ¥ stängs shunten och framledningen gÃ¥r ner lÃ¥ngt under börvärdet 24(35). SÃ¥ fort min vp-in blir 48 grader höjs framledningen igen.  Har mailat ctc i förra veckan om detta men inget svar ännu.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 00:02:49 »
jag tycker det är en bra funktion. jag har ju en el vvb. och kör pumpen utan 55g körning.

för mej fungerar pumpen som vanligt om jag har VV-höjning prog version 09-09-17.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010, 08:29:40 »
Kullabacken,
Jag håller med dig om att 'VV-höjning=NEJ' är en bra funktion, och det var det jag ville prova.
Men att 'VV-höjning=Ja' (default inställning) använder shunten som en växel-ventil och stänger av värmen tycker jag är konstigt, nog borde väl vp fortsätta och shunta ut värme i huset
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010, 09:04:06 »
Kullabacken,
Jag håller med dig om att 'VV-höjning=NEJ' är en bra funktion, och det var det jag ville prova.
Men att 'VV-höjning=Ja' (default inställning) använder shunten som en växel-ventil och stänger av värmen tycker jag är konstigt, nog borde väl vp fortsätta och shunta ut värme i huset

ja helt riktigt shunten bör inte stänga. och det gör den inte på min ver 09-09-17. där håller shunten normalt börvärde på framledningen.

fördelen som kan vara med din version är väl om man har en för klen pump, då har den ju en möjlighet att få upp temperaturen i panndelen.
men shunten får ju inte stänga för lång tid, så att det blir kallare inne.

annars får du ringa ctc å fråga hur det ska fungera.

det finns ingen tid man kan ställa in,hur länge den ska stänga shunten?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010, 11:55:58 »
ja helt riktigt shunten bör inte stänga. och det gör den inte på min ver 09-09-17. där håller shunten normalt börvärde på framledningen.

det finns ingen tid man kan ställa in,hur länge den ska stänga shunten?

Jag har inte hittat någon parameter för att sätta tid, shunten är stängd ända till vp har kommit till inställd VPmax temp.

Det verkar i alla fall finnas olika versioner av programvara... Jag har för mig att min gamla endast hade EcoEl/EcoHeat att välja mellan, men jag ska kolla ikväll
Kullabacken, har du kollat i v090917 om du kan välja alla 4 olika versioner som jag nu kan; EcoEl, EcoHeat, EcoAir och EcoPart (du kan kontrollera när vp vilar för att se alternativen)
Skuggan_pm kör som sagt ovan v090520 i en EcoAir, och han har en äldre version än du, men han ser samma fenomen som jag.
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010, 12:04:26 »
jag kan välja alla 4 ecoheat, ecoel, ecoair, ecopart.

står ju inget om att den ska fungera som eran i manualen för ecoheat, den är från 2010-09-03.
vad jag kan se
« Senast ändrad: 30 november 2010, 12:06:17 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 12:08:48 »
står ju inget om att den ska fungera som eran i manualen för ecoheat, den är från 2010-09-03.
vad jag kan se
Kullabacken,
- Exakt samma sak läste jag   _/-
Kom just ihåg att du har flyttat givaren för vp, alltså tar det betydligt längre tid för din vp att registrera 'vp-temp'='framlednings-bör'+'diff' så det kan vara en anledning till att du inte ser det
Här är ytterligare en bild som visar att 'Extra varmvatten' inte uppför sig lika som 'VV höjning'
« Senast ändrad: 01 december 2010, 12:26:52 av NollKoll »
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #8 skrivet: 08 december 2010, 19:48:58 »
så här ser det ut när jag testat ett tag med 10-08-16
« Senast ändrad: 08 december 2010, 19:54:47 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #9 skrivet: 08 december 2010, 20:25:35 »
det jag funderar på är, om det kanske finns någon parameter när man kör VV-höjning.
att temperaturen måste stiga visst antal grader på en viss tid. annars stänger shunten för att pumpen ska få en chans att nå VPmax.

NollKoll.
om man tittar pÃ¥ din graf sÃ¥ har pumpen gÃ¥tt  ca 1tim innan shunten stänger. tempen i VP delen ökat ca 2 ºC

jag får upp 55 ºC inom 1tim. därför märker jag inget!!?
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #10 skrivet: 09 december 2010, 04:40:55 »
efter ca 1tim VV-höjning. kan det vara så att den stänger shunten......
har inte sätt det tidigare.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad NollKoll

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #11 skrivet: 09 december 2010, 07:34:28 »
efter ca 1tim VV-höjning. kan det vara så att den stänger shunten......
har inte sätt det tidigare.
04:40 Har du suttitt framför vp'n hela natten?   ::)
version 090917 uppför sig pÃ¥ samma sätt även den pÃ¥ min vp... , men har än bara kört nÃ¥gra timmar  studs
« Senast ändrad: 09 december 2010, 07:56:45 av NollKoll »
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #12 skrivet: 09 december 2010, 15:00:20 »
efter ca 1tim VV-höjning. kan det vara så att den stänger shunten......
har inte sätt det tidigare.
04:40 Har du suttitt framför vp'n hela natten?   ::)
version 090917 uppför sig pÃ¥ samma sätt även den pÃ¥ min vp... , men har än bara kört nÃ¥gra timmar  studs

nej har sovit. åker på jobb den tiden.
ja det är en lite knepig funktion. måste mer vara anpassat på L/V pumpar.
måste vara att den har 1timme på sig att komma upp i VPmax, annars stänger shunten.
jag har inte tänkt på det tidigare eftersom jag oftast får upp tempen på 1tim. och dippen blir väldigt liten.

du som har mer vatten volym har ju göra längre tid att få upp tempen, och dippen blir mer påtaglig.
men det är ju en VV-höjning. så den fokuserar antagligen på att få upp VVtemp så fort som möjligt.

då har vi fått fram att funktionen vv-höjning fungerar lika på både äldre och nyare versioner.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 15:49:49 »
Hej

Intressant resonemang om VV-höjningen. Jag har en längre tid haft problem med att hetgastemperaturen stiger upp mot 130º och på sista tiden har pumpen stannat pga för hög hetgastemp innan den kört färdigt. Nu har jag varit i kontakt med värmeservice som var här i går och konstaterade att det var kompressorn som är kass och ska byras.

Innan de gav sig iväg berättade killen att han ändrat lite i inställningarna så att pumpen inte varnar för hetgastempen utan bara stannar och räknar ner för en ny start. När jag kollade i inställningarna, upptäckte jag att pannan var nollställd och den senaste versionen på mjukvaran version 10-08-16 var installerad. Nu går pumpen på inkörning 72 timmar, men jag har också fått varianten med VV-höjning, så det passade bra med det här snacket er emellan, så vet jag också nu hur det funkar.

En annan sak som jag inte hajar, är hur han gjort i fabriksinställningarna, han har ändrat raden "Larm hetgas ºC   120" till "Stopp hetgas ºC   120".
Jag har ändrat stoppet till 125º eftersom pumpen bara går runt 10 minuter och startar 48 ggr på ett dygn om hetgasen bara får gå till 120. Jag har ju haft larmet satt till 130º innan, så om den får gå till 125º nu tills de kommer med en ny kompressor, ska väl inte spela någon roll.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: VV-höjning, ny konstig funktion
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 16:04:24 »
Hej

Intressant resonemang om VV-höjningen. Jag har en längre tid haft problem med att hetgastemperaturen stiger upp mot 130º och på sista tiden har pumpen stannat pga för hög hetgastemp innan den kört färdigt. Nu har jag varit i kontakt med värmeservice som var här i går och konstaterade att det var kompressorn som är kass och ska byras.

Innan de gav sig iväg berättade killen att han ändrat lite i inställningarna så att pumpen inte varnar för hetgastempen utan bara stannar och räknar ner för en ny start. När jag kollade i inställningarna, upptäckte jag att pannan var nollställd och den senaste versionen på mjukvaran version 10-08-16 var installerad. Nu går pumpen på inkörning 72 timmar, men jag har också fått varianten med VV-höjning, så det passade bra med det här snacket er emellan, så vet jag också nu hur det funkar.

En annan sak som jag inte hajar, är hur han gjort i fabriksinställningarna, han har ändrat raden "Larm hetgas ºC   120" till "Stopp hetgas ºC   120".
Jag har ändrat stoppet till 125º eftersom pumpen bara går runt 10 minuter och startar 48 ggr på ett dygn om hetgasen bara får gå till 120. Jag har ju haft larmet satt till 130º innan, så om den får gå till 125º nu tills de kommer med en ny kompressor, ska väl inte spela någon roll.

//Ronnie

ok inte så roligt med haveri. men kul med nya grejer. Thumbsup
stopp hetgas temp är 120 ºC från fabrik.
men att köra till 125 ºC nu, kan ju inte vara några problem. kompressorn ska ju ändå bytas ut.
antar att du oxå, kommer få endel problem nu... med stop vid VB retur 48 ºC
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!