AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9 (läst 2153 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
Karma +0/-0
Kön:
ferlin
AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
«
skrivet:
05 december 2010, 19:11:30 »
Citera
Pumpen körde en vv-spets tidigare idag, efter detta så verkar givarna ha fått spel. Märkte det först när det började kännas liye svalt i huset, såg då att vb-retur hade fastnat på 29,9 grader..dvs startvärdet nåddes aldrig.
Testade då att stänga av pumpen och slå på den igen, ingen skillnad. Höjde då värmekurvan och fick igång pumpen, dock stannade den med larm hög retur efter ca 2 minuter. Gjorde den då strömlös ett par minuter, vissa givare verkade släppa men värdet på gt8 och gt9 ligger på ca 58-59 grader konstant. Sen inträffade nåt mkt spännande, när pumpen skulle starta efter att jag gjort den strömlös (räknade ner från typ 900 sek) så istället för att starta så började displayen visa "värmebehov, pumpen startar om 3599 sekunder...", sekunderna räknade inte ner utan pendlade mellan 3599-3600. Gjorde nyss pumpen strömlös igen och väntar på att demn ska starta. Värdet på vb in/ut ligger fortf högt, samma på gt3 varmvatten.
Känns som att det antingen är givarna som fått spel, känns dock inte troligt att 3 st skulle paja på en gång? Alt att elkassetten hängt sig på något vis? Vad säger ni? Tacksam för snabba tips, börjar bli lite svalt inne och jag vill ju inte gärna vara utan värme en hel natt
Loggat
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
«
Svar #1 skrivet:
05 december 2010, 19:14:15 »
Citera
Tycker det låter som att CPUkortet har fått fnatt?
Provat bryta på säkringarna, inte bara på on/off-knappen. (Inte alltid de brytar spänningen till CPU-korten)
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
Karma +0/-0
Kön:
ferlin
SV: AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
«
Svar #2 skrivet:
05 december 2010, 19:20:03 »
Citera
Ja det vore ju lagom skoj..
Jag slog av huvudströmbrytaren i huset så nog var pumpen strömlös.
Loggat
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
ferlin
Expert på värmepump
Antal inlägg: 316
Karma +0/-0
Kön:
ferlin
SV: AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
«
Svar #3 skrivet:
05 december 2010, 19:38:17 »
Citera
Problemet löst! Handkörde växelventilen via menyn och då släppte det, det var alltså den som hade hängt sig. Vet ju att det är ett problem med IVT, ska jag tolka detta som att den är på väg att ge sig för mig = byta den? Eller kan man hoppas på en "engångsföreteelse" (känns inte så troligt faktiskt)
Man blir ju lite fundersam, tänk om detta inträffat under en 2-veckors utlandsresa mitt i vintern? Kul att komma hem då...
Loggat
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
georgsievert
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
georgsievert
SV: AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
«
Svar #4 skrivet:
22 december 2010, 17:17:39 »
Citera
Hej Ferlin,
Tack för att du la upp den här tråden, det skänker lite hopp.
Vi har haft 15 grader i huset hela natten och hela dagen.
Och min dotter (11 mån) har 40 graders feber...
Återförsäljaren bara kliar sig i huvudet...och serviceföretagen tutar upptaget.
Vi får larm "GT8 värmebärande ut max" som står på 58-59 C och returen är bara 40 grader.
Nu ska jag åka hem och testa att handköra växelventilen!
Har problemet uppstått igen eller funkar det nu?
Mvh, Georg
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
AKUT! Givare fått spel efter vv-spets, alt elkasset hängt sig? IVT HT+ C9
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 842
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Foffe
Sanvi
tyke
Gröngölingen
Josth
kWhalp
Smurfen.
lucky_one
Larsson
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info