Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 05 september 2006, 23:09:27 »Daikins största Altherma drar 12A enfas. I Hydroboxen sitter det en 9kw elpatron (3*13A). Effektvakten stjärn-kopplar först patronen vilket ger istället ger 3kw, räcker inte det så kopplas den ur helt. När pumpen går samtidigt som elpatronen så går det 25A i en fas. Eftersom jag har svårt att tro att jag kan hålla denna fast helt fri från andra laster så kommer jag i praktiken att ha en 3kw patron som tillskottsvärme. Det käns som att det blir för lite (5+3kw vid -15). Ska jag ska satsa på 6kw patronen istället så får jag 5+6kw men å andra sidan så ligger jag risigt till om pumpen skulle stanna av någon anledning. Tilläggas bör att varmvattnet värms av en 3kw patron kopplad på de två "lediga" faserna. På så sätt blir inte snedbelastningen lika stor trots att uteenheten är en efasbelastning. Man kan programmera styrsystemet så att under en viss utetemperatur värms varmvattnet endast med el och inte alls av pumpen.