Författare Ämne: Irriterande oförklarligt drifstopp, mjukstart eller kompressor eller....  (läst 1974 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
När jag vaknade på morgonen kändes det kyligt inne. Ner och kolla till VP, KOLSVART display. Konstaterade ganska snabbt att en säkring gått som jag bytte. Ställde ned GM till startvärde efter tillslag så vp fick börja jobba direkt, hände inte ett skit Sc:,h

Bort med plåtar och börja felsöka, visade sig att jag bara hade 170V på den säkring jag nyligen bytt, dit med en ny rackare och återstart. Ställde ned GM till startvärde, och efter ett tag drar mjukstarten, men kompressor startade aldrig. I displayen indikerade kompressordrift, men inte fanken gick den.

Nu började känna mig lite stressad då jag skulle åka iväg på ett inbokat möte, och inte vara hemma förrän efter 16:00 igen. Hmm, in i servicemenyn och ställde om VP till enbart Tillsats, efter ett tag slår mjukstarten ifrån, då löser den satans säkringen igen. Byter den åter, ställer ned GM till startvärde, och elsteg 1 ploppar igång. Efter ett tag ploppar elsteg 2 in och den börjar värma.

Upp till frun som vid det här laget har vaknat till med lillgrabben, och får direkt i ansiktet "va kallt det är här inne, vad har du nu pillat i?".

Jag informerade henne om läget, att känna på elementen ibland att dom inte blev kalla, och påtalade att det kan bli eldning idag för att hon inte skall frysa om söta stjärten.

På väg till mötet ringde jag nibe och fick lite tipps på felsökning, antingen kompressor eller mjukstarten som havererat, skulle mäta spänningen före och efter mjukstarten, samt eventuellt megga kompressorn om spänning fanns efter mjukstarten.

SÅ, när jag då kommer hem för att göra en djupdykning i VP, då går den fan helt plötsligt! :o , och det är minst sagt märkligt med tanke på att jag ställde om den till "enbart tillsats", dessutom var den helt återställd styrningsmässigt till fabriksläge.

Tilläggas till detta skall nämnas att frun sa ett det varit 3-4st kortare kraftavbrott mitt på dagen....

Nu undar jag om den samlade expertisen här kan ge uttryck för vad som kan ha hänt, och antagligen kommer att hända igen, hoppas bara inte att det är -30 ºC när så sker......


 :-\
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Bort med plåtar och börja felsöka, visade sig att jag bara hade 170V på den säkring jag nyligen bytt, dit med en ny rackare och återstart.

Mätte du igen?
Kan det varit så att ditt nätbolag micklade med strömmen så du bara fick 170V in på en av faserna?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Jepp, efter byte igen hade jag 234V. Antagligen en defekt säkring, kan inte se ngn annan förklaring.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Nu har jag kanske fått reda på orsaken till driftstörningen.

Tydligen hade det gått 2st 160A matarsäkringar till mitt skåp. Jag tycker visserligen inte att beteendet som VP uppvisade stämmer. Dessutom så är jag 100 på att jag hade 230V på alla säkringar efter byte av den som gått(16A).

Men men, det är bara att avvatkta och se om det inträffar igen, jag kan ju inte felsöka ett fel som inte finns.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!