Tack för all inputt! Utan att mätt rören så tror jag de är ca 5 meter utan någon isolering inne i huset. De går igenom gillestugan så att elda för "kråkorna" blir väl att värmeförlusten kommer till uppvärmning av källare? Men ska komma med flera värden när jag kommer hem igen. Tack så länge.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 26 oktober 2015, 17:42:57 »
tycker dina värden ser bra ut
Själv har jag vid en T12 temp på 6,8°C en T11 som ligger runt -4,5°C En diff på totalt 11,3 °C
Du har T12 på 11°C och T11 på -0,1°C En diff på totalt 11,1°C
Diffen mellan T2 och T12 på 0,7°C är helt OK och behöver inte åtgärdas Diffen mellan T9 och T8 är lite låg med sina 6,1°C men att ställa om cirulationspumpen kommer att göra diffen för stor så det är bäst att låta den vara.
Det som ser lite oroande ut är Diffen T8 mot T1 När vattnet lämnar VP är det 32,4°C men när det går förbi T1 så är det bara 30,7°C Du har alltså nästan tappat 2°C från värmepumpen och in. Var har dessa tagit vägen, värmer de kråkorna? Är det långa rör mellan värmepump och innedelen? Hur är isoleringen runt röret?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 oktober 2015, 05:18:59 »
Det kan också bero på att det var mycket frost just vid det tillfället. Läs av några fler gånger. Gärna när kompressorn har gått minst fem minuter.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 oktober 2015, 17:09:09 »
Ok men enligt tidigare svar bör väl T2 och T12 ligga rätt nära varandra?
Jo, det stämmer, om T12 legat lägre kan man gissa på is, trasig fläkt eller nått annat som hindrar luftflödet genom förångaren, men detta ser helt OK ut. Så den låga förångartempen beror på nått annat. Det kan vara felvisande tempgivare.
Skrivet av: marcoandersson
« skrivet: 25 oktober 2015, 16:21:03 »
Ok men enligt tidigare svar bör väl T2 och T12 ligga rätt nära varandra? Sen vet jag ej om T11 i sin tur är helt knas eller vad den brukar ligga på vid drift. Försöker få lite koll så man eventuellt kan börja optimera systemet mm.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 oktober 2015, 16:08:30 »
Hej! T11 förångartemp är rätt låg, medan T12 och T2 ligger nära varandra. Jag tror detta kan bero på felinställd eller fel på expansionsventil.
Skrivet av: marcoandersson
« skrivet: 25 oktober 2015, 14:52:05 »
Lite uppdatering nu med kompressorn igång. Tacksam för lite inputt ang värdena om de är normals eller man bör kika närmre på ngt. Tack så länge.
T1 30,7 T2 11,7 T3 52,9 T6 47,4 T8 32,4 T9 26,3 T10 26,7 T11 -0,1 T12 11,0
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 oktober 2015, 08:59:09 »
Det kan ju bero på hur dom är placerade. Jag har min utegivare på en annan sida huset än VP'n, så det kan skilja några grader beroende på sol, vind, etc. Störst skillnad är det morgon och kväll när temperaturen ändras snabbast. Utegivaren, T2, reagerar långsammare på temperaturändringar eftersom den sitter i en låda på väggen istället för att hänga fritt i luften.
Skrivet av: marcoandersson
« skrivet: 19 oktober 2015, 07:12:32 »
Ok. Ska försöka läsa när kompressorn går. Kollade lite snabbt i morse fast då gick ej heller kompressorn men differensen mellan T2 och T3 var lite annorlunda. T2 - 6.5 T3 - 7.2
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 18 oktober 2015, 22:13:23 »
T1 29,3 Framledning T2 5,6 Utetemperatur T3 52,9 Varmvattentemperatur T6 35,8 Kompressortemperatur T8 29,2 Temp Vatten från VP T9 28,7 Temp Vatten till VP T10 29,2 Temp Värmeväxlare T11 10,3 Förångningstemp T12 3,8 luft temp vid insug
Ser ut som du har kurva V20 H45 Vidare ser det ut som om inte kompressorn gick när värdena lästes av (bäst blir det om man kan läsa av när VP gått i ca 5minuter) eftersom kompressortempen endast är 35grader.
Anledningen till att värmepumpen måste gå är att man först då kan se hur systemet jobbar och om tex. cirkulationspumpar står rätt.
Men du har något konstigt med någon av tempgivarna T2 eller T12 Dessa skall ligga väldigt nära varandra i värde, detta kan resultera i att avfrostningarna blir fel (i ditt fall så triggas avfrostningen för sent vilket sänker effektiviteten på maskinen) Om det är T2 som stämmer kan man lägga en offset på T12.
Skrivet av: marcoandersson
« skrivet: 18 oktober 2015, 21:01:53 »
Skulle vilja ha lite inputt på värdena från våran panna. Kanske ej är optimala förhållande för att läsa av men hjälp mog gärna på traven. Här kommer lite info och hojta om de saknas ngt för att ge info. Tack så länge /macce T1 - 29,3 T2 - 5,6 T3 - 52,9 T6 - 35,8 T8 - 29,2 T9 - 28,7 T10 - 29,2 T11 - 10,3 T12 - 3,8
|
|
|