Är du säker på att det är kompressorn?
Låter det bara då denna går?
Vanligast är annars att ljudet kommer från VB-cirkpumpen, och att denna då står på max.
Oftast har man då också för högt flöde på värmebäraren. Man bör ha ett VB-delta på 7-8 ºC då komressorn går, och detta regleras på VB-cirkpumpen.
Kommer ljudet från kompressorn så kan man sätta dit flexislangar på rören, de ska monteras i en 90º böj för att få bästa effekt, det brukar inte kosta så mycket att fixa till.
Serviceombudet säger att det är kompressorn och det låter bara när den går. Cirkpumpen är på lägsta och ombudet provade även att stänga av den en snabbis och det lät ändå. Flexislangar sitter på den retur som låter, men det låter ändå. Vi väntar på att de ska komma tillbaka, men just nu är den killen sjuk. De verkar mest tycka att det är ok att det låter i våra element, ska man acceptera det?