Hej!

Har haft min Nibe Fighter 1110 8,5 installerad sedan 2/11 år 2000, och önskar lite synpunkter på värdena nedan.

Jag bor i Hälsingland, och huset jag bor i är från 30-talet, byggt i betong, 1,5 plansvilla med uppvärmd källare, ca 140 m2 boyta (källaren ej inräknad). Isolering är "kålstubb", och fönstren är gamla tvåglas.

Värmepumpens värden sedan start:

- 36051 starter
- GÃ¥ngtid 23250 timmar
- Tillskottstid 824 timmar (vara uppskattningsvis ca 50-75 timmar manuellt igångsättande av extra varmvatten)

Pumpen är kopplad mot en gammal ack. tank (Borö) på 750 liter med inbyggd varmvattenberedare på 110 liter som fick stå kvar när oljepannan åkte ut.

Just nu, vid en utetemperatur på +4 grader, så rapporteras en önskad framledningstemperatur på 35 grader. Kurvlutning är inställd på 9, och värmeratten på -2.

Verkar dessa värden ok? Ser ex. antalet starter i förhållande till gångtid ok ut för dessa sju år? Synpunkter på tillskottstid? Vad händer rent konkret om jag ändrar VP intervall från förinställda värdet 20 minuter till 30 minuter?

Nästa fråga, kan jag med hjälp av värdena ovan få fram hur mycket el pumpen dragit under dessa år? Då vi i mitt tycke förbrukar för mycket el (mellan 19000 - 20000 kWh/år inkl. hushållsel), så vore det mycket intressant att få reda på hur stor andel av vår elförbrukning som värmepumpen står för.

Slutligen en sista fråga. Då vår källare är ganska kall (kalla betonggolv... *brr*), och vi har planer på att göra i ordning ett rum där nere till äldsta sonen, så funderar jag på lämpliga alternativ för att få upp temperaturen. I dag så finns det totalt 4 radiatorer i källaren, samtliga ganska små. En radiator är placerad i duschutrymmet, en radiator i "hallen", en radiator i ett litet förrådsrum och den sista i det rum som grabben ska få.

Vore det ett vettigt alternativ att sätta in en fläktkonvektor i grabbens rum, samt ev. ytterligare en i duschrummet?
Värmepump: Nibe Fighter 1110-8,5. Installerad november 2000.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kommentarer önskas
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2007, 23:52:49 »
Antalet starter/dygn är helt OK
Antalet driftstimmar tyder på att den går lite mer än normalt (vilket kan tyda att den går mycket mot hög temp med "dålig" verkningsgrad)

Er förbrukning är inte onormal om du har familj med två barn och en del elektronik som drar energi, vi förbrukar 24-25 000 kWh/år trots värmepump och även om det är mycket så är det inte extremt med tanke på att vi har pool (ca 3000 kWh/år) och krypgrundsavfuktare (ca 1250 kWh/år).

Dina tankar om fläktkonverktorer tror jag är en bra kompromiss, du får lite varmare golv då du får bra fart på luften, men du slipper problemet med golvvärme på "oisolerad" platta (=hög energiförbrukning)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kommentarer önskas
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2007, 19:00:50 »
Nästa fråga, kan jag med hjälp av värdena ovan få fram hur mycket el pumpen dragit under dessa år? Då vi i mitt tycke förbrukar för mycket el (mellan 19000 - 20000 kWh/år inkl. hushållsel), så vore det mycket intressant att få reda på hur stor andel av vår elförbrukning som värmepumpen står för.


Totalt blir det ca 2,6x23250+6x824=65394 kWh eller ca 9300 kWh/Ã¥r.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad StefanJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Kommentarer önskas
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2007, 22:10:15 »
Tack för era svar!  Thumbsup

Totalt blir det ca 2,6x23250+6x824=65394 kWh eller ca 9300 kWh/Ã¥r.

Intressant, men på vad baserar du värdena på, framförallt värdet 2,6? På tillskottselen borde det väl i så fall vara 9x824, då eltillsatsen är på 9 kW?

Antalet driftstimmar tyder på att den går lite mer än normalt (vilket kan tyda att den går mycket mot hög temp med "dålig" verkningsgrad)

Är detta då främst beroende på mina radiatorer, eller vad?

Sen frågar jag igen, om jag ändrar VP intervall från 20 minuter (förinställt) till 30 minuter, vad innebär detta? Får jag någon besparande effekt utav detta?

Skulle det vara möjligt för mig att kunna sänka värmeratten med något steg, om jag istället för de vanliga radiatorerna jag har idag, satsade på fler fläktkonvektorer istället? Utnyttjas "samma värme" effektivare med en fläktkonvektor jmfrt. med vanliga radiatorer?
Värmepump: Nibe Fighter 1110-8,5. Installerad november 2000.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kommentarer önskas
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2007, 22:46:46 »
De långa gångtiderna mot hög temp beror nog på din stora acktank som jag antar att du bara använder för tappvarmvattentillverkning?
En så stor acktank har en hel del värmeförluster som gör att pumpen förmodligen får jobba nån timme bara för att ersätta förlusterna.
Använder ni dessutom mycket tappvarmvatten så blir det inte bättre :-)

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad StefanJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Kommentarer önskas
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2007, 11:00:50 »
De långa gångtiderna mot hög temp beror nog på din stora acktank som jag antar att du bara använder för tappvarmvattentillverkning?

Det stämmer antar jag, är inte sÃ¥ insatt i hur det faktiskt fungerar...  :D

Fortsätter att passa på att ställa fler frågor här då det verkar finnas mycket kunskap på det här forumet! :)

Jag har alltid upplevt att värmepumpen fungerar som sämst i intervallet -5 till +5 grader uthomhustemperatur. Däremot när det blir kallare än så ute så känns det ibland som att man får för varmt inomhus istället.

Jag har ju haft kurvlutning 9 och "värmeratten" på -2, alltid. Skulle vi få jämnare temperatur om jag sätter kurvlutning till 8 (för att minska önskad framledningstemp. vid kall väderlek), och kanske ställe värmeratten på -1 eller 0, för att få högre temp vid -5 till +5?

Synpunkter kring detta?
Värmepump: Nibe Fighter 1110-8,5. Installerad november 2000.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kommentarer önskas
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2007, 11:12:17 »
Helt rätt tänkt, lite enkelt kan man säga att du skall justera på ratten om du har för varmt eller för kallt vid ca 0°C och på kurvlutningen när du har för varmt eller för kallt inne vid kallt väder, typ -5°C eller kallare.

Jag gissar att du kan sänka två steg på kurvan och vrida upp ratten till 0 eller +1
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kommentarer önskas
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2007, 08:48:52 »
Tack för era svar!  Thumbsup

Totalt blir det ca 2,6x23250+6x824=65394 kWh eller ca 9300 kWh/Ã¥r.

Intressant, men på vad baserar du värdena på, framförallt värdet 2,6? På tillskottselen borde det väl i så fall vara 9x824, då eltillsatsen är på 9 kW?

Enligt manualen drar kompressorn ca 2,2-2,5 kW (35-50 ºC framledning) och sen lägger jag till lite för cirkpumparna.

Default är väl elpatron leveranskopplad till 6 kW (men går att koppla om till 9 kW), den kan mycket väl vara omkopplad på din VP och då få du peta in en 9:a i formeln istället för 6:an.

Vill du ha en mer exakt siffra så måste du skaffa en elmätare direkt på strömmatningen till din VP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!