Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Märkligt LP-Larm pÃ¥ ny 1245  (läst 1114 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andersktm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
Märkligt LP-Larm på ny 1245
« skrivet: 26 december 2013, 20:40:33 »
Tja, En helt ny 1245 som löser på lp-larm då den producerar värme, ej vv
Bra snurr på hålet ca 6 in och 4 ut.
Nybytt expansionsventil och ny gas.

Gastrycket sjuker till 1,6 rätt snabbt vid start och drar sakta ner till ca 1,2 innan det vänder och stabiliserar sig på 1,55 men vid vissa starter så löser lp ut innan den återhämtat sig. Att öppna expventilen förändrar ingenting.

Nån riktigt duktig som förstår vad som händer???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29361
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Märkligt LP-Larm på ny 1245
« Svar #1 skrivet: 26 december 2013, 21:02:46 »
Låter som problem med cirkulation på köldbäraren.
Är cirkpumpen luftad?
Skvalar det?

Annars har jag ingen aning.  ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Märkligt LP-Larm på ny 1245
« Svar #2 skrivet: 26 december 2013, 21:34:36 »
Varför byttes expansions ventilen samt gasen på en ny vp ? kollade inte den som byte grejerna så den gick efteråt ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Märkligt LP-Larm på ny 1245
« Svar #3 skrivet: 27 december 2013, 19:11:31 »
vid vv drift är det högre temperatur och därmed högre kondenseringstryck som driver köldmediet genom exp.vent. finns det någon yttre cp på radiatorsystemet som skickar på kallt radiatorvatten genom kondensorn så kanske det är det som sänker trycket över exp.vent. och därmed förorsakar lp-larm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!