Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Steffe67 skrivet 03 januari 2012, 09:52:29

Titel: CTC Ecoheat 12
Skrivet av: Steffe67 skrivet 03 januari 2012, 09:52:29
har en Ecoheat 12 från 2001 där tydligen växlaren har havererat, gasen går baklänges på kalla sidan. Vilket medför att gasen försvinner och pumpen går inte. Enligt CTC finns inte denna växlare som reservdel utan man måste byta hel "paketet". Detta låter inte rimligt i mina öron. detta till en kostnad på 35-40.000 kr. Det som sen kan hända är att kretskortet havererar (detta finns ej heller som reservdel). då måste man bygga om!!!
Det kanske är så att det ska investeras i en ny värmepump redan efter 10 år - helt orimligt!

Råd och tips mottages tacksamt.

Stefan
Titel: SV: CTC Ecoheat 12
Skrivet av: Carl N skrivet 03 januari 2012, 17:04:45
Hmmmm....
Gasen går baklänges? ???
På vilket sätt har växlaren havererat?
Är det läckage så finns möjligheten att läcksöka och laga?
Titel: SV: CTC Ecoheat 12
Skrivet av: GöranA skrivet 03 januari 2012, 19:51:23
har en Ecoheat 12 från 2001 där tydligen växlaren har havererat, gasen går baklänges på kalla sidan. Vilket medför att gasen försvinner och pumpen går inte. Enligt CTC finns inte denna växlare som reservdel utan man måste byta hel "paketet". Detta låter inte rimligt i mina öron. detta till en kostnad på 35-40.000 kr. Det som sen kan hända är att kretskortet havererar (detta finns ej heller som reservdel). då måste man bygga om!!!
Det kanske är så att det ska investeras i en ny värmepump redan efter 10 år - helt orimligt!

Råd och tips mottages tacksamt.

Stefan

Steffe, jag tror nog att du ska höra med en annan firma innan du skrotar pumpen. Förmodligen finns växlaren som reservdel. Om inte annat så är det förmodligen en standard Alfa laval växlare eller liknande. En kylfirma som vill hjälpa och inte bara sälja nytt fixar fram en växlare tror jag.

Du måste också byta filter m.m. Men det är bara småsaker i sammanhanget.

35-40 tusen låter ju som hela kylkretsen mer eller mindre.

Att det däremot inte går att få kretskort kan jag tänka mig. De är ju inte standard. Är inte tillverkaren schyssta och håller reservdelar ett bra tag efter att modellen togs ur produktion så får kunderna sånna här problem.

Men du har väl inte fel på elen också? För med två fel, då är det ju inte lönt att reparera.
Titel: SV: CTC Ecoheat 12
Skrivet av: Stefan Ecoheat 12 skrivet 09 januari 2012, 17:41:33
växlaren läcker och vid läcksökning finns gas i slingans "tryckbehållare" samt vid en nippel på växlaren.
Enligt CTC måste jag köpa hela paketet.
Enligt reperatören kan inte växlaren lagas för den är pressad i ett stycke?!
Elen funkar men det blir dyrt att köra den på bara el.
Stefan
Titel: SV: CTC Ecoheat 12
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2012, 20:36:08
OK, den läcker mot värmebäraren (eller är det köldbäraren?).
Jag skulle lägga till de extra pengarna för att få en ny med 6 års trygghetsförsäkring mm istället för att bara byta kompressorpaket.