Er der nogen, der ved om varmebærerdeltaet betyder noget for x15?

IVT skriver i manualen, at det gælder om at radiatoren er lige varm over det hele, så varmekurven kan sænkes...
Men ikke om et mindste delta...
Titel: SV: värmebærerdelta for x15
Skrivet av: Carl N skrivet 25 november 2007, 15:50:39
Den larmar om värmebärardelta överstiger 10 ºC vid 20 Hz och 18 ºC vid 90 Hz på kompressorn(jag antar att sambandetdäremellan är linjärt). Själv tycker jag nog det är lite högt (och knasigt att VB-cirkpumpen inte är varvtalsstyrd).

Jag skulle dock försöka hitta ett läge där VB-delta är ca 5 ºC vid 20 Hz på kompressorn så får det bli som det blir när kompressorn går upp i varv.