Optimerar fortfarande, och senaste tilltaget är att sätta GM till -50 i stället för -60. Det ser ut att ge 24 starter i dygnet mot 18 före.Det är fortfarande varmt ute, och jag tänker att detta är rätta läget att testa: när det blir kallare kommer antalet starter sjunka.Anledningen är att golvvärmen (träbjälklager) sjunker snabbt, och därmed varierar innetemp, men efter justeringen ser det mycket mer stabilt ut.
du kan ju ställa en minimetemp om det nu blir för kallt.har du några termostater som styr?har du endast golv värme? har du nån volymförstorare?
Du har bara 4 ºC tempdiff mellan VB-ACC och VB-r, hur ser skillnaden mellan VB-f och VB-r ut på VP:ns display?Du borde kanske öka de fasta instrypningarna på radiatorerna så att golvvärmen får bättre flöde och att diff VB blir lite högre?
du kanske skulle ändra lite i meny10 VB diff VP så den inte skiljer för mycke, den hjälper dig att hålla en jämnare tempratur
Citat från: CarMan skrivet 04 januari 2007, 19:42:17du kanske skulle ändra lite i meny10 VB diff VP så den inte skiljer för mycke, den hjälper dig att hålla en jämnare tempraturOm jag har förståt rätt, då kommer det bli samma sak... den ska ju ner väldigt mycket (kanske 6), och då blir det ju samma effekt... fler starter..
det blir liknande effekt som om du ändrar gradminutrarna, men med skilnaden att den nu startar o stoppar vert efter tempraturen skiftar kraftigt, vilket du vill. om du går på gradminutrarna kan du ju få start o stopp fast tepraturen inte skiftat. du kanske klarar dig på 80 gradminuter när det är kallt ute, men behöver fler starter när det är varmt eller tvärtom.golv värmen har ingen volymförstoringstank?