Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Ibbe skrivet 06 juli 2015, 21:52:44

Titel: Behöver ta bort ett element - hur tömmer jag systemet på vatten?
Skrivet av: Ibbe skrivet 06 juli 2015, 21:52:44
Hej,

Jag har en IVT pump. Det är så att jag behöver ta bort ett element/plugga rören.
Hur tömmer jag systemet på vatten? Är det någon som kan hjälpa mig/förklara hur jag ska göra?
Jag bifogar en bild på ovan- och undersidan av pumpen där alla ventiler osv sitter

Tacksam för er hjälp!
Titel: SV: Behöver ta bort ett element - hur tömmer jag systemet på vatten?
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 juli 2015, 11:28:34
För att tömma VV-beredarens mantel och värmesystemet öppnar du den svarta ratten nere till vänster i nedre bilden. Om värmesystemet sitter lägre än toppen på pannan så kan du behöva tömma på fler ställen för att få ut allt vatten ur rören.
Sitter värmesystemet högre än pannan så kan du tömma det via säkerhetsventilen i övre bilden och behålla vattnet i manteln så att du fortfarande kan värma varmvatten.
Titel: SV: Behöver ta bort ett element - hur tömmer jag systemet på vatten?
Skrivet av: Rickard skrivet 07 juli 2015, 11:34:25
Det brukar inte komma ut så mycket vatten ur systemet även om du inte tömmer det.
Så snart det blir undertryck i systemet så vill vattnet inte längre rinna ut...
När jag tagit bort radiatorer har jag bara sänkt trycket till 0 via säkerhetsventilen vid expansionskärlet, sedan förberett mig med ett par badlakan och en GB-glass-burk så jag kan samla upp/torka upp det som rinner ut trots allt.

Inte ens om du dränerar systemet så kan du lossa en radiator utan att det kommer lite vatten från radiatorn/rören.

Stäng alla manuella avstängningsventiler du hittar i systemet så är det ännu mindre risk att det rinner ut några mängder.
Hittar du inga avstängninsventiler kanske det rinner avsevärt mycket mer...

Tror det rann ut ca 2 liter vatten för mig när jag var tvungen att byta ut en läckande presskoppling på systemets absolut lägsta punkt.