SV: Första året
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2011, 13:34:17 »
Nån som har en ungefärlig prisuppgift på en 100L arbetstank, om det nu kan hjälpa för att få ner startantalet.
Ska givetvis kontakta installatören och låta han kolla igenom allt och se vad han föreslår.

Kolla denna tråd. Inlägg 8,12 och13.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40039.msg376306#msg376306
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1

Utloggad vp Johnny

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Första året
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2011, 09:14:20 »
Har kollat mina starter nu!Det blev 6.4 starter/tim i snitt sen pumpen togs i drift.Mycket eller lite?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Första året
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2011, 10:40:42 »
Har kollat mina starter nu!Det blev 6.4 starter/tim i snitt sen pumpen togs i drift.Mycket eller lite?

Det var märkligt, Rego har väl inbyggd startfördröjning pÃ¥ 15 minuter sÃ¥ den borde max kunna starta 4 ggr per timme. SÃ¥ är det i Rego 637, men det kanske är annorlunda i nyare Rego versioner?  Hur som helst, om du har räknat rätt sÃ¥ är det för mÃ¥nga starter. FÃ¥r det till 56000 starter pÃ¥ 1 Ã¥r !  Min vp har snart gÃ¥tt i 2 Ã¥r med c 6000 starter.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Första året
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2011, 10:54:16 »
Det var märkligt, Rego har väl inbyggd startfördröjning på 15 minuter

Tror Jonny avser start per drifttimme, vilket är normalt sätt att räkna start/stopp.

Oavsett detta så är det för många starter.
 

Utloggad vp Johnny

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Första året
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2011, 14:43:56 »
Läste av nu igen!Kompressor tid 2992h,starter 19229,drifttid reglercentral 12803h,sedan 100430.Vad ska delas med vad för att få ut svaret?

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 538
  • Karma +0/-0
SV: Första året
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2011, 01:06:35 »
Läste av nu igen!Kompressor tid 2992h,starter 19229,drifttid reglercentral 12803h,sedan 100430.Vad ska delas med vad för att få ut svaret?

Min tolkning blir dÃ¥ att du har i snitt haft 19229/12803 starter/timme = 1.5 starter per timme fördelat pÃ¥ hela Ã¥ret och det är mycket. Sommartid fÃ¥r man sällan mer än 5 starter per dygn för enbart varmvatten, sÃ¥ du kan räkna med att antalet starter under höst/vinter/vÃ¥r är klart mer än 1,5 per timme. Antar att du inte har en volymtank? Min gamla vp gick utan volymtank och den startade som mest 4-5 ggr per timme vid viss utomhustemp.  Jag har nu ett snitt pÃ¥ 0,36 starter per timme med volymtank , sÃ¥ en volymtank rekommenderas.

Man kan även räkna ut en snitt tid för varje driftsintervall = 2992/19229= c 0,16 timmar = drygt 9 minuter vilket är lÃ¥gt. Med volymtank sÃ¥ gÃ¥r min vp minst 25 min vid värme produktion. 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad vp Johnny

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Första året
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2011, 12:24:13 »
Har ingen tank.Men ska fundera lite närmare på det.Vid hur många starter börjar det att ta mycket stryk på prylarna?Tror du att jag behöver en tank när golvvärmen i källaren kopplas på?(när det nu blir av)50m2 blir det!
mvh

Utloggad mrNoodles

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Första året
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2011, 22:35:41 »
Är det en slump att vi är 2st med HE E9? pumpar (relativt ny modell förra året) med högt startantal?
Jag tycker mina nästan 13000 var högt, men Johnny ligger ju 50% över det sett till helåret...

Iofs var ju inte Johnnys på 1 år utan mer 1½, och landar då alltså i samma socken som mig...
Ska ringa installatören imorrn och diskutera en tanklösning. :)

Tack för länktipset MB77
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 22:45:25 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!