Jag har en "vanlig" IVT 290 , bara för värme i radiatorer och varmvatten.

Jag tycker att det har blivit fjuttig med värme. Elementen blir ljumna, men inte varma.
Har kollat säkringar, inga fellarm, etc.

Blir inte klok på vad det är.

Den visar:
GT1 31,2 (33,3)
GT2 6,1
GT3:1 51,0


cirkpumpen snurrar.

Blir dock inte klok på överhettningsskyddet på undersidan (knappen).
Hur långt ute skall den vara för att ses som utlöst?
min sticker ut en bit, försökt trycka in med mejsel, med bom stopp.
Om den är utlöst, hade den slutat värma helt då?

Idéer om vad det kan vara ?

Titel: SV: IVT 290
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2016, 23:11:02
Dina siffror ser helt OK ut, fryser du?
Framledningen är 31,2 °C och börvärdet är 33,3 °C vilket är helt OK, just nu är det inte så kallt ute så varmare radiatorer behöver i alla fall inte jag.
Om överhettningsskyddet löser blir det kallt, även varmvattnet blir kallt, så det är OK.
Om du fryser så kolla i första hand radiatorerna, är de luftade?
Kolla att piggen under termostaterna fjädrar ut som de ska?
Om inte, så knacka på ventilen, om du drar i piggen med en tång kan den lossna, så prova att knacka i första hand.

Sen kan du höja värmekurvan om inget annat hjälper, men om den hållit bra värme tidigare så är det knepigt att det ska behövas.
Titel: SV: IVT 290
Skrivet av: 780xlt skrivet 30 december 2016, 00:33:41
ok, tack för svar.

Jag har justerat 0-10 intervallet från 6 till 7.Testar om det hjälper.
Har motionerat resp säte i radiatorerna också.

Blir dock inte klok på shunt under beredaren. I  vilket läge gör den vad?
Bifogar bild.
Jag märker att trycket (manometern) till del varierar med i vilket läge shunten står
Går det att shunta manuellt ?


Titel: SV: IVT 290
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2016, 13:33:30
Shunten ska gå att ställa i manuellt läge, tror man trycker in ratten på shunten.
Om den är intryckt ska det gå att pluppa ut den i nått ändläge.
Men så länge som värdena i GT1 följs åt finns ingen mening med att handshunta.
Bättre att styra värmen inne med kurvan.

Och jag ska tillägga att ju lägre temp på framledningen som behövs, ju mindre energi drar grejerna.
Det är alltså sämre läge att behöva ha heta element för att få det varmt inne.

(Gäller bara om man har en värmepump ansluten)

Slutligen så är det inte ovanligt att expansionskärlet tappar trycket eller går sönder, det finns en del skrivet om detta i forumet om du söker.
Normalt ska manometern ändra sig lite beroende på systemtemperatur, men går den mellan 0 och 1,5 bar är det nått fel.
Titel: SV: IVT 290
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 december 2016, 17:53:35
Det är väl en ren elpanna, eller är det kopplat en värmepump till den?
Titel: SV: IVT 290
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2016, 18:03:31
Det är väl en ren elpanna, eller är det kopplat en värmepump till den?

Du har rätt, jag glömde bort det...  ::)