Hej

Jag har bergvärme i mitt hus sedan 1998. En IVT 11 kw:s pump kopplad till ett borrhÃ¥l med 175 m aktivt hÃ¥l(dagens dimensionering skulle väl ha varit mer än 200 m hÃ¥l ?). Den tuffar och gÃ¥r som den ska peppar, peppar men inom nÃ¥gra Ã¥r mÃ¥ste den väl bytas. Nya pumpar är väl bättre antar jag(bättre cop) sÃ¥ vad kommer dÃ¥ att hända med mitt borrhÃ¥l om pumpen klarar av att pressa ur mer energi ur hÃ¥let. Huset drar f.n 20000 kwh/Ã¥r men hade pÃ¥ elpanna en förbr. pÃ¥ ca 45-50000 kwh/Ã¥r. Temperaturen i hÃ¥let ligger ganska lika Ã¥r frÃ¥n Ã¥r och pressas ner till ca 0 grader pÃ¥  utgÃ¥ende och ca +1,5 pÃ¥ ingÃ¥ende som lägst. Detta är mätt med vanlig anliggnings-termometer sÃ¥ det är inte korrekta värden men dock indikation pÃ¥ att inte hÃ¥let kyls ur eftersom.
Hur ska jag tänka ? Ett hål till ? Mindre pump ? Tilläggsisolera vinden ? Nya fönster ?
/ LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Teoretisk fråga
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010, 10:20:19 »
Max energiuttaget ur hålet kommer hålla sig konstant..det behöver du inte oroa dig för.
jag hade nog funderat över det termiska skalet (isolering mm)nu....då bäddar du för en mindre pump med samma borrhål den dag ett byte krävs.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Teoretisk fråga
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 10:28:00 »
Du plockar ju inte upp mer energi ur borrhålet än vad huset gör av med - Oavsett hur bra pump du har. Undantaget är om du har en väldigt underdimensionerad pump idag som kräver mycket eltillskott...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Teoretisk fråga
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 12:31:43 »
Beroende pÃ¥ vilken framledningstemp ditt hus behöver och om du tex som  jag gÃ¥r över frÃ¥n fast till flytande kondensering vid byte av vp sÃ¥ kan ditt hÃ¥l komma att belastas hÃ¥rdare. Jag noterade redan första vintern  (2009-2010) med flytande kondensering att mitt borrhÃ¥l kyldes över 1 grad mer än med gamla vp trots att jag gick ned frÃ¥n 10 till 9 kW. Om detta fortsätter i vinter Ã¥terstÃ¥r att se. Jag satsade pÃ¥ byte av fönster i vÃ¥ras och det kanske kan spara 2500-3000kWh i uppvärmning, kanske 700kWh mindre i elförbrukning. Tilläggs isolering av vinden kan nog ge en hel del mer än fönsterbyte.

Mitt personliga råd är att gå ned ett snäpp i storlek och satsa på mer isolering eller fönster byte.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Teoretisk fråga
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 13:26:26 »
Du plockar ju inte upp mer energi ur borrhålet än vad huset gör av med - Oavsett hur bra pump du har. Undantaget är om du har en väldigt underdimensionerad pump idag som kräver mycket eltillskott...

En nyare pump har ett bättre cop dvs den tar mer värme från borran och mindre från elnätet. Hur stor skillnad det gör vet jag inte men tempen ligger ju bra i dag så det är ju bara att prova går ju att komplettera med en kortare jordvärme slinga om plats finns. tempdiffen kb in ut har jag för mej ska ligga på ca 4 grader 1.5 grad låter lågt du ska nog sänka kb cirkpumpen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Teoretisk fråga
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010, 14:19:57 »
Tilläggsisolera vinden ? Nya fönster ?

Att tilläggsisolera vinden är mycket mer kostnadseffektivt än att byta fönster.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Teoretisk fråga
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010, 21:21:40 »
Ett vanligt billigare alternativ är att byta innerglaset mot en isolerruta, kostar ca 1/4 av att byta fönstret.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad gunnarb

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Teoretisk fråga
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2010, 08:31:10 »
Hej LOB
Innan du bekymrar dig för mycket, kan du ta reda på om du idag ligger nära att få problem med temperaturen från borrhålet. Vilken upptemperatur och nertemperatur har du i februari månad och hur ser det ut i mitten på sommaren. Jag har en 10 kW-pump (10 år gammal Nibe 1110) med ett 170 m hål. Jag har som värst 0 grader upp och -3 garder ner på vintern (riktigt kalla vintrar som dern senaste) samt +8 grader upp och +5 grader ner i augusti. Jag tror att detta är långt ifrån frysrisk och jag är inte orolig för att en kommande utbytespump skulle ställa till problem genom att den har litet högre COP-värde och därvid tar ut litet större del av energitillförseln från brunnen./Gunnar
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!