Titel: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: bossep66 skrivet 06 januari 2010, 14:29:19
Hejsan i kylan

Min Thermia Villa 60 slår ifrån >:(. Trodde det var filtret som var smuttsigt igen, men den fortsätter att slå ifrån efter rengörningen av filtret.
Den startar igen när jag drar den gröna knappen vid säkerhetspressostaten högtryck åt sidan.
Pumpen går några timmar sedan bryter den igen.
Beror detta p.g.a kylan som är nu? Har nu runt-25 ºC?
Är det någon vänlig skäl där ute som har några bra råd att ge mig vad jag skall göra?
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: Carl N skrivet 06 januari 2010, 16:15:49
Du har väl alla termostater öppna?
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: martinei skrivet 06 januari 2010, 18:07:38
Hej!
läs tråden om hp larm villa 60 nedan i thermia tråden.
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: bossep66 skrivet 06 januari 2010, 20:10:22
Hade 2 termostater nästan helt stängda i 2 rum i källaren som jag inte utnyttjar. Öppnade upp dom också helt och efter det har inte pumpen stannat en enda gång :).
Håller tummarna att den kommer att funka nu.

Tack för tipset Carl Thumbsup
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: bossep66 skrivet 08 januari 2010, 18:25:57
Skit också >:(

Trodde problemet var löst, men icke!
Pumpen har slagit ifrån igen.
Några mer tips att pröva???
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2010, 19:00:05
Det beror troligen på kylan, framledningstemp blir antagligen för hög. Vad har du för temperaturern på fram och returledning?
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: bossep66 skrivet 08 januari 2010, 19:25:51
Framled. 58 ºC (59)
Returled. 44 ºC (46)
Titel: SV: Driftstopp Villa 60
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2010, 22:08:27
Det är en hög tempskillnad men jag antar att elpatron ligger i också?
Med bara kompressorn bör tempskillnaden vara ca 7-8 ºC.