Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: frusen köldbärare  (läst 2705 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÃ…KER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur fÃ¥r man snöfria solfÃ¥ngare ?🤔
frusen köldbärare
« skrivet: 25 december 2010, 22:01:42 »
Stängde av VP eftersom den inte orkade värma upp mitt hus när det var under -20. Eldade med ved nÃ¥gra dagar när det var som kallast omkring -30. Idag när  det blivit varmare och bara är omkr. -15 gr. försökte jag starta VP igen. Fick dÃ¥ stopp i maskin per omgÃ¥ende pga. lÃ¥g presosat. Rörkrökarn kom och meddelade att köldbäraren hade frusist under de dagar VP stod stilla. Etanolblandningen  var anpassad till max -18 gr.  FrÃ¥ga: bör man inte anpassa etanolblandningen till rÃ¥dande maxkyla? Precis som glykolblandningen i bilar  där man anpassar till minst -30 gr.

Hur tinar man upp en frusen etanolblandning? Sc:,h Sc:,hjavascript:void(0);

325 kvm timmerhus 2 vÃ¥ningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfÃ¥ngare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. FörrÃ¥dsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / Ã¥r.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade pÃ¥ samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gÃ¥rdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

Utloggad vbkvbk

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 162
  • Karma +0/-0
    • Mer info om min installation finns här!
SV: frusen köldbärare
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 23:28:12 »
Vad har du för blandning på din brine?
Normalt är väl 30% och då bör ju fryspunkt hamna någonstans kring minus 15-20 grader.
Har det väl frusit så kanske det behöver bli varmare än så för att det ska lossna + att det kanske tar en stund att värma upp där proppen blivit.

Om du vet hur slangen är dragen så kanske det går lista ut var det är mest troligt att det har frusit (krypgrund, ingång i huset, sträckor där slangen går nära markytan osv).
Normalt sett bör det inte vara nå långa sträckor som kan utsättas för -15 grader, för då skulle det kyla ganska bra vid normal drift.

Forcera att tina slangen är nog annars lite småknöligt om man inte kan komma åt att höja temperaturen utifrån.
Men det kanske finns goda expert tips för det tex trä in en smal slang och spola brine kring proppen för att lösa upp den?

//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: frusen köldbärare
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 09:41:36 »
Hur är köldbärarslangen dragen? Normalt är den nergrävd fram till huset vilket betyder att det inte finns någon möjlighet att köldbäraren skall kunna frysa.

Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift ett tag. Sprit som fryser blir en sörja, det blir ingen kompakt klump. Det kanske kan gå att trycka igenom ett litet flöde som gör att det smälter. Men kör inte för länge, cirkulationspumpen kan bli överhettad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad arimax

  • Panchoveterinär
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: NÄSÃ…KER
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hur fÃ¥r man snöfria solfÃ¥ngare ?🤔
SV: frusen köldbärare
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 10:08:08 »
Tack för snabbt svar.

Vill minnas att jag har 30% etanolblandning som enligt rörmokaren fryser först vid -18gr.  Slangen är dragen fram till husets kallveranda. FrÃ¥n omkoppling pÃ¥ verandans utsida har man dragit ca 4 meter  isolerade kopparrör in genom verandans yttervägg och  utefter  väggen pÃ¥ verandans insida och fram till VP som stÃ¥r inne i pannrummet. Rörmokaren antar att det är i kopparrören som isbildning har uppstÃ¥tt. Idag är det bara -6 gr sÃ¥ dÃ¥ kanske brinen tinar av sig självt. Ska försöka köra köldbärarpumpen och se om det lossnar
325 kvm timmerhus 2 vÃ¥ningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfÃ¥ngare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. FörrÃ¥dsberedare. Vedförbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / Ã¥r.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade pÃ¥ samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gÃ¥rdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh )
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!