Vad är det för kablar som går till A1 och A2 på kontaktorn? Fas, Nolla, Jord?Har kontakt mellan A2 och jord, är det bra?Det är 3-fas modell, vad innebär ett jordfel på denna då? Är det dålig kontakt till jord (liknande jordfel på bilar) eller är det kontakt mellan fas och jord?Ska prova det du skrev Barton.
Svenske kocken.Jag har jobbat som elektriker i 25 år nu, och ett av det vanligaste problemen när man installerar en JFB i ett hus med ett äldre TN-C system är just att man inte får till jordfelsbrytaren överhuvud taget när installationen är klar.Om det är som du påstår tycker jag att du skall förklara detta fenomen som även finns kvar då alla dvärgbrytare ligger frånslagna och ingen last alls finns, och lik förbannat går det inte att få till jordfelsbrytaren förrrän man har gått igenom alla vägguttag, strömställare, belysningar och hittat en nolla som är klämd bakom plåtramen som är jordad.Om du vill så kan jag förklara det åt dig, det är impedansen i nollan som är samma som jordimpedansen då löser den ur. (eller går inte att lägga till)En jordfelsbrytare är nog mer avancerad än du tror!!
Hej!På värmepumpen måste man mäta motståndet mellan fas och jord efter driftkontaktorn.Mäta mellan inkommande fas och jord kommer inte funka om kontaktorerna inte ligger till (och det gör de inte om arbetsbrytaren är ifrån).
Förklaringen kan vara att jord och nolla inte är ihopkopplat i elcentralen.Vad jag förstår så kan det vara så i nyare installationer?I så fall kan ström läcka in i nollan från anläggningar runtomkring.
Jag kan inte låta bli att lägga mig i!Svenska KockenEn jordfelsbrytare löser ur direkt och går inte ens att få till om jord och nolla ligger ihop någonstans i installationen.Det krävs ingen last alls för att den skall lösa ur.Vid flera tillfällen där jag installerat jordfelsbrytare så går det inte att lägga till den innan man hittat vart nolla och jord ligger ihop.Även om du så har en kabel som är ansluten i centralen men inte inkopplad i andra änden och säkringen frånslagen så löser JFB direkt om du skulle klippa av kabeln.
Där mätte jag först motståndet, kommer inte ihåg nu men det var en jäkla massa ohm. Vad jag förstår så var det bra? Om jag har ett litet motstånd där mellan fas och jord så tyder det då på att det finns någon liten förbindelse mellan fas och jord och därför löser jfb?
Jord och nolla är alltid separerade i en installation som har jordfelsbrytare (TN-S system)TN-S där S står för "separerad" noll-ledareTN-C där C står för Combined eller kombinerad nolla/jord "PEN-ledare"Jag tänker inte lägga mig i mer då "Svenske Kocken" har en mycket överlägsen ton och alltid tycker att han vet bäst. (Trots att han inte gör det)Tack för mig
Mitt tonläge brukar vara en produkt av "opponenternas tonläge". Och vem som har fel eller rätt tycker jag att andra får avgöra, jag tar mig bara friheten att efter bästa förmåga rätta till ev "felaktigheter" som skrivs.
OK, då är det nog ett rimligt antagande att grannen kan skicka in lite ström i nollan, om nollan inte är jordad, vilket kan leda till att JFB löser utan att det finns nån last på någon av faserna.
Jag vet inte vad du menar med att ström skulle komma in i nollledaren från grannen?Det finns ingen möjlighet för det.Det skulle innebära att nollledaren i ditt hus har mindre motstånd till jord än den anslutna jordledaren i matande elnät.
Barton3000, du har fel i frågan om JFB. En JFB behöver inte alls bryta för att jord och nolla ligger ihop det är först när det flyter ström mellan nolla och jord som överstiger JFBs utlösningström. Det KAN ske som du säger så fort nolla och jod ligger ihop MEN det kan även gå dagar, ja veckor, utan att JFB löser. Det är helt beroende på hur belastningen ser ut och vart i anläggningen felet sitter. Om däremot en fas får kontakt med jord (med ett så stort motstånd att säkringen inte löser ut) löser JFB omedelbart ut om strömmen övergår 30 mA (vanligast kan även vara 10 mA och 300 mA)
Det har du helt rätt i, MEN det betyder INTE att det läcker ström i nog stor omfattning bara för att nolla och jord ligger ihop ute i anläggningen. OM motståndet mellan i den grupp som har jordfel är högre än motståndet i den grupp som belastas kan det mycket väl hända att JFB inte löser ut. Det pga det då INTE flyter ström genom jordfelet. Det sker i första hand om faserna är jämt belastade eller om belastningen totalt är låg och man har liten ström som går genom nollan. Belastar man då en fas mycket och får en "sned" belastning brukar jordfelet ge sig till känna och JFB löser ut.
Sådär har jag gjort, och får inget värde alls, precis som när jag lägger proberna(den svarta och röda) mot varandra.