Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: CTC ECO-AIR  (läst 12030 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
CTC ECO-AIR
« skrivet: 13 augusti 2004, 09:02:43 »
Hej har sedan 2 månader en ECOAIR installerad. Nu när det har varit så varmt de sista veckorna så har jag uppmärksammat en mystisk grej.

Eftersom pumpen går i sommarläge, dvs den kör upp vv till 55 grader varje gång så inträffar följande. Temp VP står på 50 grader (startvärde) fläkten slår till och när kompressorn ska starta så stängs den av igen. emp i display är då 51 grader.
Kan detta bero pÃ¥ den höga yttertemperaturen (ca 35 grader runt utedelen) eller kan det vara  nÃ¥got annat fel?
 ???
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2004, 11:42:13 »
FÃ¥r du inget felmeddelande ?

Det låter som om du har för hög temp på ingående brine. Jag har en Echo Heat där är max temp på brine 20 grader, kan vara något liknande för Air.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2004, 11:45:15 »
Nej inget felmeddelande utan efter ytterligare en stund så startar den varvid vp temp går ned från 50 till ca 44 grader innan det vänder och kör upp den i 55grader.

Vad beror för hög ingående brine på?
Problemet fanns inte inna de sista 3 veckornas värmebölja (bor strax söder om vänern)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2004, 12:45:08 »
förhög brine beror på att du har 35 grader varm vid utedelen (kanske sol på den) och att du har väldigt få stopp.

Stannar brinepumpen eller fläkten på utedelen vid dessa avbrott ?? fortsätter dessa att snurra kandet då vara så att "VP'n" försöker kyla (eller "blanda") brinen till lägre temperturer ?

(ingen AIR ägare som vet ngt?)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2004, 13:14:39 »
Fläkten stnnar vid avbrottet (efter att ha snurrat i ca 10 sek).
Brine pumpen vet jag inte (var sitter den? ???)

På e.m efter 16.00 så lyser solen rakt på utedelen. Har bara hört problemet efter 16 eftersom det är då jag är hemma från jobbet.

Jag ligger på ca 5-7 starter/dygn och ca 45-60min gångtid/dygn
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2004, 13:41:19 »
Enklast är att lyssna om du kan höra ett litet surr, jag hör när den börjar att starta, strax innan compresson startar, samt ett kort tag efter den stannat.

eller så kan du ta bort plåten som döjler kompressorn så tror jag att den sitter till vänster om kompressorn.

(finns bilder på det i bruksanvisningen.



 
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2004, 09:58:02 »
 ;DTänkte bara tacka för tipsen och berätta att nu när värmeböljan försvunnit sÃ¥ har inte problemet uppkommit. Troligtvis var det som du skrev ME att brinetempen var för hög p.g.a solstrÃ¥lning rakt pÃ¥ utedelen. 8)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2004, 11:52:56 »
Skönt att det försvann...

Om det är allt för besvärande så kan det kanske vore ide att fortsätta med att tänka på hur du skall åtgärda problemet... skärmtak som skuggar ute delen ??
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad värmemannen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #8 skrivet: 12 september 2004, 09:56:38 »
Skärmtak är inte lämpligt eftersom det kan hindra luftflödet för den normala drifter.

I installationshandledningen finns inget som indikerar att maskinen skall ställas på annat sätt än utomhus. Enligt mitt förmenande föreligger ett konstruktionsfel och tillverkaren bör kontaktas.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #9 skrivet: 12 september 2004, 21:36:55 »
På vilket sätt skulle det vara konstruktionsfel ??
ställ något i solen och det blir ganska varmt, speciellt sidana saker som är gjorda i metall.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #10 skrivet: 12 september 2004, 22:47:33 »
Men en uteluftpump som inte tål solen.
Är inte det som en bil som inte tål bensin?

Nog tusan borde det väl funka, tex en "konvektionsplåt" lackad vit borde väl oxå göra susen, om det nu är solen som ställer till det.
NÃ¥n slags nollserie i test hos kunder, innan skarp produktion tack!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #11 skrivet: 13 september 2004, 08:43:19 »
En test i noll serie kanske vore något :) fast det hjälper inte om man monterar den i skuggan eller...

Dom kanske skulle montera in en balndningsventil  som hÃ¥ller max 20 grader pÃ¥ brinen.
 
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #12 skrivet: 13 september 2004, 08:51:10 »
 ??? Trodde att "problemet" försvunnit men häromdan när jag var hemma sÃ¥ gjorde VP exakt saam sak, nämligen startade upp fläkten och cirk pumpen trots att det var 11 grader ute och ingen sol.

Kan det vara så att då tempen är över 4 +grader så cirkuleras inget vatten ut till utedelen och denna korta start jag hör är kanske för att cirkulera ut vattnet från elpannan för att få en korrekt temp på det? Tempen kan ju visa fel om VP stått still länge.

Är jag fel ute tror ni????
 ???
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad FredrikO

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #13 skrivet: 13 september 2004, 09:25:43 »
Jag vet inte.

Min gör likadant, dvs fläkten går ca: 20 sek ibland utan att kompressorn startar (det är heller inget behov av att kompressorn startar).

Jag har tagit för givet att det är tänkt att fungera så av någon finurlig anledning.

Kolla direkt med Bentone/CTC om du undrar.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #14 skrivet: 13 september 2004, 09:30:07 »
hmmmm... Det skall bli intressant att höra vad Bentone har att säga om detta...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Potare

  • Gäst
Potare
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2004, 18:04:12 »
Hej alla!
Har precis installerat en EcoAir 7,9 + EcoEl. Ni pratar om att vp kommer upp i 55. Min står på 40 och nedre el patron på 45 och pann temp på 50. Idag var det 11+ ute och den under el patron starta på 1,5kwh Varför?

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2004, 18:25:27 »
det finns en funktion som gör sk "mjukstart" så att den går inte upp i 55 grader förrän efter en viss drifttid. kommer inte ihåg hur många timmar dock, sedan så kommer den att gå upp i 55 var 4:e start
« Senast ändrad: 26 oktober 2004, 18:29:42 av svenne »
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad svenne

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2004, 18:27:06 »
hittade den här på forumet
Där står: "De första 72 timmarna av kompressorns drift tillåts den producera max 50 gradigt vatten. En skonsam inkörning för att förlänga kompressorns livslängd."
 ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #18 skrivet: 26 oktober 2004, 19:10:50 »
Potare.
Vad menar du med att den undre elpatron går in med 1,5kw?
Den undre elpatron är på 6kw(1 steg)och går endast in när vp:n är avstängd.
Den övre elpatron däremot ser till att du har rätt temp på den övre delen av elpannan, i ditt fall 50gr.
Det är ju för att toppa tappvarmvattnet så att det är varmt och skönt.
Eftersom vp:n bara jobbar upp till 55gr var 4:e start så behövs det lite tillskott.
På sommaren(varmare än 16gr) så kör vp:n upp tempen till 55gr varje gång vilket innebär att elen inte behövs lika mycket.
Vvm310+f2120-16

Utloggad Potare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kungsör
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Re:CTC ECO-AIR
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2004, 08:43:40 »
Matte H
Du har rätt. Det är inte den undre som går in det är den övre som stöttar vv. Men man är ju ny i den här vp-världen. Ok vp går alltså bara upp i 55 grader var 4:e gång. Tackar för råden!

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2006, 18:15:56 »
Tillåts den undre elpatronen att endast gå när kompressorn är avstängd?
Jag är lite nyfiken då det är jag som pysslar om min systers EcoAir+ EcoEL.. Apropå, det är väl lämpligast att ha den undre patronen blockerad helt om man har värmepump? Iaf här i skåne där utetemperaturen aldrig sjunker ner till den nivå då kompressorn blockeras? Eller?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Maha56

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 110
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2006, 18:54:30 »
Ja Erik.
Den undre elpatronen går bara in när vp:n stannar...finns väl ingen anledning att blockera den.
Du kanske får riktigt kallt..då är det ju lite trist om du har blockerat elpatron..särskilt om du inte bor i huset och kan kvista ner och slå på den....Sen ringer syrran och skäller på att det är kallt och att du får pallra dej dit direkt --/
Nej...behåll den oblockad...det tycker i alla fall jag
Vvm310+f2120-16

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: CTC ECO-AIR
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2006, 19:54:40 »
Ja Erik.
Den undre elpatronen går bara in när vp:n stannar...finns väl ingen anledning att blockera den.
Du kanske får riktigt kallt..då är det ju lite trist om du har blockerat elpatron..särskilt om du inte bor i huset och kan kvista ner och slå på den....Sen ringer syrran och skäller på att det är kallt och att du får pallra dej dit direkt --/
Nej...behåll den oblockad...det tycker i alla fall jag
Då får den fortsätta vara o-blockerad! studs
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!