Idag startades eldelen på min NIBE Fighter 1115. Det finns en eltillsats på 9kW och varmvattenstyrning.
Köldbärardelen skall förhoppningsvis igång imorgon eller på fredag.
Allt har varit igång sedan ca 16.00 och trots detta har jag i stort sett ingen värme alls fram till radiatorerna.
På pumpen står det
VB-Fram 48 (VV)
Varmvatten 45
Installatören sa att hela tanken måste värmas upp innan den pumpar ut värme i radiatorerna.
Kan man inte tvinga ut värmen?
45 grader vore inte dumt jämfört med ca 15 grader i rören som nu.
/ Janne
-
Jag skulle inte vänta särskilt länge till med att leta efter fel om jag hade varit i dina kläder. På
fyra fem timmar måste det väl ha kommit igång värme ut?
-
9kW sedan 16.00 bör värma upp ett badhus...
Nått fel är det...
Luft?
-
Idag startades eldelen på min NIBE Fighter 1115. Det finns en eltillsats på 9kW och varmvattenstyrning.
Köldbärardelen skall förhoppningsvis igång imorgon eller på fredag.
Allt har varit igång sedan ca 16.00 och trots detta har jag i stort sett ingen värme alls fram till radiatorerna.
På pumpen står det
VB-Fram 48 (VV)
Varmvatten 45
Installatören sa att hela tanken måste värmas upp innan den pumpar ut värme i radiatorerna.
Kan man inte tvinga ut värmen?
45 grader vore inte dumt jämfört med ca 15 grader i rören som nu.
/ Janne
vilka lamporlyser, vilka blinkar
klart du ska kunna få värme
vd står det på vb-r?
går cirkpunpen?
-
Låter som om den står och värmer en beredare och inte kommer upp i temp. Har du varmvatten.
-
VB-Fram 26 (42)
Varmvatten 47
Ute 2+
VB-r 23 (53)
VV start 47 (44)
Lampor:
Rumsvärme lyser
Värmepump släckt
Varmvatten blinkar långsamt
tillsatsvärme lyser
larm släckt
Tappvatten 47 grader i köket.
Fortfarande svinkallt inne.
Inge badhus här inte... finnländskt kallbad möjligtvis... >:(
-
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.
Se sen till så att dioden för rumsvärme lyser med fast sken, detta får du fram genom att trycka på knappen med symbolerna radiator/blixt, förmodligen en gång då jag tror han tryckt in denna knapp ett par gånger.
När dioden rumsvärme lyser och du hur värmebärarens cirkpump starta har du den i rätt läge.
OBS om tappvarmvattentillverkning pågår så måste du vänta ett tag innan du ser att värmen börjar komma till radiatorerna.
-
VB-Fram 26 (42)
Varmvatten 47
Ute 2+
VB-r 23 (53)
VV start 47 (44)
Lampor:
Rumsvärme lyser
Värmepump släckt
Varmvatten blinkar långsamt
tillsatsvärme lyser
larm släckt
Tappvatten 47 grader i köket.
Fortfarande svinkallt inne.
Inge badhus här inte... finnländskt kallbad möjligtvis... >:(
det har inte gått nån propp?
-
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.
Då får han garanterat inget varmvatten. eller så får han bara varmvatten beroende på hur VXventilen står.
Värmen e nog på G,tat lugnt och kura ihop med tanten i soffan,personligen tar jag en whiskey ;D
Tänk på att det e mycket råkallt vatten som ska värmas upp.
-
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.
Se sen till så att dioden för rumsvärme lyser med fast sken, detta får du fram genom att trycka på knappen med symbolerna radiator/blixt, förmodligen en gång då jag tror han tryckt in denna knapp ett par gånger.
När dioden rumsvärme lyser och du hur värmebärarens cirkpump starta har du den i rätt läge.
OBS om tappvarmvattentillverkning pågår så måste du vänta ett tag innan du ser att värmen börjar komma till radiatorerna.
Du menar huvudbrytaren? Ska jag ställa den i reservläge?
Jag slog på prov om den till reservläge, då slocknade hela panelen inkl. led.
Har kollat säkringar också.
Rumsvärmeindikatorn lyser med fast sken.
Cirkulationspumpen hörs inte.
Min gamla lät rejält, men denna är tvärtyst... jag borde ju höra den med örat intill rören ju...
Trots forumets medelålder borde inte hörseln vara såå nedsatt.. ;)
-
han har förmodligen ställt den i fel läge, se till så att knappen 1/0/R står i läge R.
Ska panelen lysa som vanligt i Reservläge?
-
Se sen till så att dioden för rumsvärme lyser med fast sken, detta får du fram genom att trycka på knappen med symbolerna radiator/blixt, förmodligen en gång då jag tror han tryckt in denna knapp ett par gånger
Detta fungerar inte när VPn går i EP drift,endast i VP drift.
-
I R-läge susar cirulationspumpen men allt är helsvart på panelen.
Hmm... detta känns inte riktigt rätt.
-
I "R"läget går Cpumpen och elpartonen styrs över en mekanisk termostat som sitter under locket på VPn. All annan elektronik är bortkopplad.
-
I meny 14 (servicemeny, håll in knappen "kanal" i 7 sek)
EP-drift
Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar),
skifta 0 till 1 och tryck på knappen ”Driftläge”. 1:an kompletteras då med
”EP”.
Alternativ 2 – 5 får ej användas.
Välj rätt driftläge innan EP-drift aktiveras. (EPdrift
låser driftlägesfunktionen).
-
Hade montörern inte valt "normaldrift" utan "endast varmvatten" innan han låste den på EP drift skulle den översta dioden vara släckt om beredaren är uppe i temp.
-
I meny 14 (servicemeny, håll in knappen "kanal" i 7 sek)
EP-drift
Önskas enbart elpannedrift (t ex innan kollektorinstallationen är klar),
skifta 0 till 1 och tryck på knappen ”Driftläge”. 1:an kompletteras då med
”EP”.
Alternativ 2 – 5 får ej användas.
Välj rätt driftläge innan EP-drift aktiveras. (EPdrift
låser driftlägesfunktionen).
Fanken också... >:(
Stod och kikade på det valet tidigare ikväll. Funderade lite på varför de ställt den i standardläge innan KB:n är klar.
Mot källaren igen.
-
du måste lägga handen på cirkpumpen för att käna att den går.
-
Frågan är, har han ställt den i elpannedrift...
-
Vad står det i meny 8
-
Frågan är, har han ställt den i elpannedrift...
Läs i häftet vid meny 14
-
Frågan är, har han ställt den i elpannedrift...
Annars skulle det inte bli något varmvatten och VPn skulle lösa på LP larm.
-
Vad står det i meny 8
meny 8
Grundinst 0 10
Sverige
meny 14
KB-pump 0
EP-drift 1EP
-
Klurar lite på två kommentarer... ???
"9kW sedan 16.00 bör värma upp ett badhus...
Nått fel är det... "
Sedan denna...
"Värmen e nog på G,tat lugnt och kura ihop med tanten i soffan, personligen tar jag en whiskey
Tänk på att det e mycket råkallt vatten som ska värmas upp."
??? ??? ???
-
Klurar lite på två kommentarer... ???
"9kW sedan 16.00 bör värma upp ett badhus...
Nått fel är det... "
Sedan denna...
"Värmen e nog på G,tat lugnt och kura ihop med tanten i soffan, personligen tar jag en whiskey
Tänk på att det e mycket råkallt vatten som ska värmas upp."
??? ??? ???
med en VB-ut på 23 grader så håller systemet intå på att värmas upp ! (nog bara ett tanken fel.)
-
Vad står det i meny 8
meny 8
Grundinst 0 10
Sverige
meny 14
KB-pump 0
EP-drift 1EP
Som jag tyder texten i boken så betyder sifrorna i meny 8 att du ej kör på tilsastvärme för rumsvärmen :o
hur får vi far på det då, måste tänka.
-
Kan man gå in i meny 16 o aktivera vb pump & tilsats 2, bara dö o se om vb-f tempen stiger?
i annat fall skulle jag trycka [ctrl] [alt] [del] ;)
Vad händer om man grundinställer i meny 8
& sen aktiverar elpannan igen i meny14 ???
-
meny 8
Grundinst 0 10
Sverige
Som jag tyder texten i boken så betyder sifrorna i meny 8 att du ej kör på tilsastvärme för rumsvärmen :o
hur får vi far på det då, måste tänka.
Borde det inte stå 1 00 ?
Vilket torde vara grundinställningar.
Men det är lite klurigt att tolka forsta siffran. 0 eller 1
2:a siffran är ju för rumsuppvärmning.
0 normal
1 ej tillsats
2 ej rumsuppvärmn.
3.e siffran är ju för tappvattnet...
...eller?
-
meny 8
Grundinst 0 10
Sverige
Som jag tyder texten i boken så betyder sifrorna i meny 8 att du ej kör på tilsastvärme för rumsvärmen :o
hur får vi far på det då, måste tänka.
Borde det inte stå 1 00 ?
Vilket torde vara grundinställningar.
Men det är lite klurigt att tolka forsta siffran. 0 eller 1
2:a siffran är ju för rumsuppvärmning.
0 normal
1 ej tillsats
2 ej rumsuppvärmn.
3.e siffran är ju för tappvattnet...
...eller?
det ska stå 0 00 om jag fattat rätt.
& ändrer du till 1 00 så blir anläggningen resettad. trorjag, har aldrig provat.
-
Kan man gå in i meny 16 o aktivera vb pump & tilsats 2, bara dö o se om vb-f tempen stiger?
i annat fall skulle jag trycka [ctrl] [alt] [del] ;)
Vad händer om man grundinställer i meny 8
& sen aktiverar elpannan igen i meny14 ???
Jag gör en test med detta sedan blir det tjocka filten och lite sömn.
Tack för hjälpen hittills!
Godnatt
-
Kan man gå in i meny 16 o aktivera vb pump & tilsats 2, bara dö o se om vb-f tempen stiger?
i annat fall skulle jag trycka [ctrl] [alt] [del] ;)
Vad händer om man grundinställer i meny 8
& sen aktiverar elpannan igen i meny14 ???
Jag gör en test med detta sedan blir det tjocka filten och lite sömn.
Tack för hjälpen hittills!
Godnatt
Kollade på min pump nu, om kan kör i reservläga så är displyen svart. Så du kan köra i det läget om inte detta lyckas!!!
-
Hur har det gått?
(från en som fick kasta avsig halva täcket i natt, då det var lite varmt ;))
-
Hur har det gått?
(från en som fick kasta avsig halva täcket i natt, då det var lite varmt ;))
Passa dig så det inte dyker upp ett hästhuvud under resten av täcket ... ;)
Jodå, mycket riktigt. Felställd så att rumsvärmen inte var igång. Vid helvtolvtiden i natt knäppte det så mysigt i elementen... :)
Tack igen för hjälpen!