Skrivet av: grolim
« skrivet: 31 juli 2007, 02:04:40 »Alla utetemperaturer är av intresse, men för ctc gäller just -15 ºC som ett nedre värde... för att veta vad just ditt hus kräver i minsta möjliga framledningstemp vid varje given utetemp skall du :
1. öppna termostaterna för fullt på alla radiatorerna som finns i huset (innetempen kommer att svänga mycket under inkörningstiden, ca 2 veckor)
2. shunta ut så låg vattentemp som möjligt från pannan, hos mig gäller att utetemp = 0 ºC då shuntar pannan ut +30 ºC, vid utetemp -15 ºC är framledningen +43 ºC
3. kurvlutningen skall vara så flack som möjligt, om det behövs så är det bättre att pararellförskjuta en flack kurva uppåt än att öka lutningen om det skulle bli för kallt inomhus
4. dokumentera vid varje förändring du gör (utetemp, framledningstemp, innetemp) och vänta något dygn innan du justerar igen
justeringarna du gör bygger på att du ska hålla innetempen så stabil och nära önskad innetemp som det bara går och efter ett par veckor kommer du att ha en väldigt massa data på just ditt hus som du sedan kan föra över på pumpen när den installerats.
// Grolim
1. öppna termostaterna för fullt på alla radiatorerna som finns i huset (innetempen kommer att svänga mycket under inkörningstiden, ca 2 veckor)
2. shunta ut så låg vattentemp som möjligt från pannan, hos mig gäller att utetemp = 0 ºC då shuntar pannan ut +30 ºC, vid utetemp -15 ºC är framledningen +43 ºC
3. kurvlutningen skall vara så flack som möjligt, om det behövs så är det bättre att pararellförskjuta en flack kurva uppåt än att öka lutningen om det skulle bli för kallt inomhus
4. dokumentera vid varje förändring du gör (utetemp, framledningstemp, innetemp) och vänta något dygn innan du justerar igen
justeringarna du gör bygger på att du ska hålla innetempen så stabil och nära önskad innetemp som det bara går och efter ett par veckor kommer du att ha en väldigt massa data på just ditt hus som du sedan kan föra över på pumpen när den installerats.
// Grolim