Hej forum!
Brosan har en 205L/V med en reglercentral 300 som han styr med utegivare.
Han har nu skaffat kamin och börjat elda i den.
Därför har han tänkt ändra om styrningen till en inomhusgivare.
Problemet är bara att på sid 25 (kretsschema) i manualen står det bara var utegivaren ska kopplas. Inte rumsgivaren.
Någon vänlig som kan upplysa om plintnummer eller har ett elschema!
-
Hej,
Manualen jag har tillgång till visar rumsgivarens anslutning.
Hur som helst så är det plinten mellan "utegivare" och "givare stopp -10".
Placerad mitt emot HP givar plinten.
Glöm inte kvittera in nya driftsfallet.
Cronos
-
Bussigt!
Tack så mycket.