Skrivet av: luckyman
« skrivet: 08 februari 2006, 21:20:01 »Du kan enkelt kolla upp om din kompressor ger de 4kw som den ska
Denna mätning ska egentligen göras vid temperaturerna 0/35 för det är då din kompressor ger 4kw
1.Gå in i rego´n och ändra till enbart tillskott och 6kw
2.Ställ cirk.pump radiatorkrets i läge 1
3. Låt den jobba i 5-10 min därefter mät med en digitaltermometer eller läs av givarna inkommande temp.
4. Läs av eller mät utgående temp.
5. Dividera detta "delta t" med 6kw och du får kanske 1.3/kw
6. Ändra om i rego´n igen så att den nu går i normalläge, låt kompressor jobba i 5-10 min
7. Läs av eller mät samma värden igen
8. Dividera detta "delta t" med 4kw och du ska få ungefär samma värde/kw
9.Glöm inte att ställa tillbaka cirk.pumpen
O.B.S! Man får kolla lite vad v-pumpen jobbar emot för temp. En kallare brine än 0 grader så försämras värdet lite för kompressorn , samma gäller en högre radiatortemp. än 35 grader
Denna mätning ska egentligen göras vid temperaturerna 0/35 för det är då din kompressor ger 4kw
1.Gå in i rego´n och ändra till enbart tillskott och 6kw
2.Ställ cirk.pump radiatorkrets i läge 1
3. Låt den jobba i 5-10 min därefter mät med en digitaltermometer eller läs av givarna inkommande temp.
4. Läs av eller mät utgående temp.
5. Dividera detta "delta t" med 6kw och du får kanske 1.3/kw
6. Ändra om i rego´n igen så att den nu går i normalläge, låt kompressor jobba i 5-10 min
7. Läs av eller mät samma värden igen
8. Dividera detta "delta t" med 4kw och du ska få ungefär samma värde/kw
9.Glöm inte att ställa tillbaka cirk.pumpen
O.B.S! Man får kolla lite vad v-pumpen jobbar emot för temp. En kallare brine än 0 grader så försämras värdet lite för kompressorn , samma gäller en högre radiatortemp. än 35 grader